Здравствуйте, скажите правильно ли я понимаю...

нужно сделать проводку в новом небольшом заводе нагрузка в основном двигатели, тэны. если с тп приходит четыре провода и я делаю себе в щите систему tn-c-s имею я право разрывать новль в силовом щите??? и правильно ли это вообще???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 17.1.2008, 0:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
имею я право разрывать новль в силовом щите

Наверное речь идёт о ВРУ? Права не имеете, а просто обязаны. icon_smile.gif
В данном случае качество нагрузки не рассматриваем. Рассматриваем то что Вы применяете систему питания ВРУ TN-C-S со всеми выкающими от сюда требованиями: питающий кабель сечением не менее 16 мм кв. (Вы не указали какова мощность). Во ВРУ PEN-прводник входящего кабеля делите на шины РЕ и N. На вводе обязательно повторное заземление.


--------------------