УЗО для провокдки фаза ноль и две полуфазы(?) есть отличия ? , В старых домах нет 0 и фазы есть две полуфазы (?) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО для провокдки фаза ноль и две полуфазы(?) есть отличия ? , В старых домах нет 0 и фазы есть две полуфазы (?) |
5.8.2016, 11:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49077 |
В новых домах честно фаза и ноль куда можно ставить например Шнайдер серию Домовой ! а вот для старых домов где нет нуля
надо ставить автоматы с контролем по двух проводах - это понятно. Но есть ли различия в УЗО ??? Пришел Электрик ( ?) и говорить что есть , но объяснить и нарисовать схему не может .... я хочу устанвоить Schneider Electric ВД63 2п 25A 30mA 11450 мне этот электрик утверждает что у АВВ есть уЗО с другйо маркировкой якобы именно для случая двух полуфаз как то не уверенно предложил что то типа ABB F202 ( говорит точно не помню) типа видишь там не маркируется N ( ноль-нейтраль) Вот я и крепко призадумался ....как то мое понимание работы УЗО пошатнулось... я то думал 1 котушка и все дела какая разница между какими двумя проводами измерять ток утечки ... |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
5.8.2016, 13:52
Сообщение
#2
|
|
Гости |
для УЗО хоть эл.механического, хоть электронного - не было бы разницы что и как включать - потому, как ток переменный и ноль это условно заземленная линия электропередачи от источника - если бы не одна фишка, как внутри УЗО собрана схема для кнопки "Тест"
Вы что думаете электронное УЗО не имеет выпрямителя? - или элементная база работает на потенциале 220В да ещё и на переменки. Главное в УЗО, чтобы входной ток был равен выходному, а дифференциальная составляющая тока уже воздействовала на отключающие устройство. Так вот, почему эл. механические УЗО стоят дороже электронных - это прежде всего надежность, потому как нет электроники, которая может сгореть или глюкнуть, а второе, это компактность при одних и тех-же размерах УЗО. В электронных УЗО стоят трансы с магнитопроводом который не сможет развить достаточной электромагнитной энергии чтобы на прямую воздействовать триггер отключки - для этого нужен больших размеров транс по габаритам. Но тем не менее, в дорогих эл. механических УЗО стоят трансы из особо дорогого материала составляющего его магнитную часть Цепи - и такие трансы уже свободно могут создать электромагнитный поток /при своей компактности/ - достаточный для воздействия на отключающий триггер "соленоид" |
|
|
5.8.2016, 14:14
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.4.2016 Пользователь №: 49077 |
для УЗО хоть эл.механического, хоть электронного - не было бы разницы что и как включать - потому, как ток переменный и ноль это условно заземленная линия электропередачи от источника - если бы не одна фишка, как внутри УЗО собрана схема для кнопки "Тест" Вы что думаете электронное УЗО не имеет выпрямителя? - или элементная база работает на потенциале 220В да ещё и на переменки. Главное в УЗО, чтобы входной ток был равен выходному, а дифференциальная составляющая тока уже воздействовала на отключающие устройство. Так вот, почему эл. механические УЗО стоят дороже электронных - это прежде всего надежность, потому как нет электроники, которая может сгореть или глюкнуть, а второе, это компактность при одних и тех-же размерах УЗО. В электронных УЗО стоят трансы с магнитопроводом который не сможет развить достаточной электромагнитной энергии чтобы на прямую воздействовать триггер отключки - для этого нужен больших размеров транс по габаритам. Но тем не менее, в дорогих эл. механических УЗО стоят трансы из особо дорогого материала составляющего его магнитную часть Цепи - и такие трансы уже свободно могут создать электромагнитный поток /при своей компактности/ - достаточный для воздействия на отключающий триггер "соленоид" если я верно понял то разница только в надежности и в принципе для типичной квартиры можно установить любое УЗО в том числе выше указанное Шнайдер без каких либо существенных проблем в будущем и нет особого смысла переплачивать за какое либо другое УЗО , ну кроме как для избыточного запаса прочности. Хотя в вопросах здоровья и жизни избыточности не бывают |
|
|
yama УЗО для провокдки фаза ноль и две полуфазы(?) есть отличия ? 5.8.2016, 11:10
медный Цитата(yama @ 5.8.2016, 11:10) В новых до... 5.8.2016, 11:20
yama Цитата(медный @ 5.8.2016, 10:20) для нача... 5.8.2016, 12:19
Roman D Цитата(медный @ 5.8.2016, 10:20) для нача... 5.8.2016, 12:22
yama Цитата(Roman D @ 5.8.2016, 11:22) И к чем... 5.8.2016, 12:45
Roman D Когда переходили с напряжения 127В на 220 с минима... 5.8.2016, 12:49
yama Roman D, вот это похоже на правду . А этот Schne... 5.8.2016, 13:01
Гость Цитата(yama @ 5.8.2016, 14:14) если я вер... 5.8.2016, 14:55
Roman D Для выбора именно электромагнитного УЗО беру с соб... 5.8.2016, 15:40
Гость Цитата(Roman D @ 5.8.2016, 15:40) Для выб... 5.8.2016, 15:46
Roman D Цитата(Гость @ 5.8.2016, 15:46) точно-точ... 5.8.2016, 16:09
Гость Цитата(Roman D @ 5.8.2016, 16:09) В теори... 5.8.2016, 16:56![]() ![]() ![]() |
|