Электроснабжение пилорамы. , От проектирование до монтажа.

Ivan 1
сообщение 1.8.2016, 11:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2007
Из: Свердловская область
Пользователь №: 9698



Дано задание знакомого переделать ему схему электроснабжения до приемлемого уровня, так как кроме пилорамы появятся еще другое дорогое оборудование с электронными компонентами. И нынешняя проводка не выполняет свои функции и опасно ставить новое оборудование. Предыдущий монтаж делали «дипломированные электрики» и поставить АВ 100А на освещение и пилораму не проблема…
Прошу знатоков ознакомится со схемой и покритиковать меня, наверно так как кое где ошибся...
Общие данные такие:
1.по тех. условиям сетями разрешено подключение до 30кВт, схема TN-C-S;
2. учет до АВ QF1_1, далее СИП4 4х25 до S1_1, далее СИП4 4х25 до вводного автомата QF2-1;
3. рубильник S1_1 ставим для видимого разрыва, чтоб случае ремонта или пожара на объекте можно было отключить с видимым разрывом, корпус заземлить через PEN проводник и так как тут же рядом контур заземления сделаем повторное заземление PEN проводника;
4. Автоматы которые заменим будут ABB, с УЗО только IEK электромеханическое(бюджет больше не позволяет).
5. Нагрузка по освещению LED вся порядка 300Вт, по розеткам на фазу до 3кВт.
6.Разводка после щита будет выполняться ВВГнг и КГнг, на розетки 3х2,5, свет свет 2х1,5 или 3х1,5, на пилораму 5х6мм.
7. PEN проводник планируется разделить в вводном щите на PE и N, для установки УЗО.
8.Будет изготовлен контур заземления с показателем до 10Ом, к нему планируем присоединить проводник от ОПН, которые планируем взять для СИП и поставить на последней опоре перед вводом в здание. Других УЗИП нет даже в ТП по стороне 0,4кВ, единственное на другом фидере связисты на каждой опоре установили ОПН до станции сотовой связи.
Заранее спасибо за помощь
P.S. Работаю дежурным электромонтером на ПС 220кВ, так что думаю моих знаний должно хватить для монтажа(а по некоторым пунктам думаю тут помогут), а вот проектирование тут пока я слаб знаниями.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 28.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 3.8.2016, 1:05
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По схеме. Исходя из чего выбирали номиналы автоматов? Вам по ТУ 30 кВт выделено только на бумаге или ограничения в виде автомата до счетчика тоже есть? Для чего последовательно QF2_2 и QF3_1 причем второй больше первого? Почему на свет 2х1,5 (светильники II класса защиты?). Зачем на светильниках УЗО? Они низко висят? Если не низко, то оставьте УЗО только на той группе светильников, где розетка. Почему автомат 25 при сечении 1,5?
По поводу прокладки. Рассмотрите вариант крепления проводов - на тросе. От щита поднимитесь в стальной трубе или коробе, а дальше по тросу, но это нужно планы видеть на сколько это оправдано будет. И при расстоянии 10 мм от стены зачем вам гофра - кладите просто кабель. Только до 1,5м опуски от мех повреждений защитить, но тут уже лучше что-нибудь металлическое.
Защищенный провод - это провод в оболочке (ШВВП и ПВС - это защищенные провода).
В 2.1.39 про то, что если вы шли коробом допустим по бетонной стене и тут вдруг деревянная балка рядом, то вот нужно от нее отступить 100мм. Всей глубины данного требования я тоже не знаю. Вместо КГнг я бы взял КГВВнг т.к. негорючую резину первый раз вижу, а ПВХ нг уже отработанный вариант. Он хоть называется контрольным, но по применению подходит и для присоединения силового оборудования (цитата из Кольчугинского каталога)
Цитата
Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 660 В переменного тока частотой до 60 Гц или постоянного тока напряжением до 1000 В. Кабели неэкранированные могут применяться для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям.

По поводу освещения - в зонах повышенной опасности травматизма необходимо аварийное освещение. Посмотрите СП 52.13330.2011 раздел аварийное освещение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ivan 1   Электроснабжение пилорамы.   1.8.2016, 11:31
- - FRAER   Лучше бы схему начертили однолинейной - проще было...   1.8.2016, 14:17
|- - Ivan 1   Цитата(FRAER @ 1.8.2016, 16:17) Лучше бы ...   1.8.2016, 15:13
- - FRAER   Большинство производителей модульных автоматов раз...   1.8.2016, 18:23
- - Ivan 1   FRAER, я подозреваю это идет разговор за подключен...   1.8.2016, 18:45
- - S-cream   ЦитатаЯ бы с удовольствие нарисовал однолинейную, ...   1.8.2016, 19:14
|- - Ivan 1   Цитата(S-cream @ 1.8.2016, 21:14) На...   1.8.2016, 19:24
- - S-cream   "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые з...   1.8.2016, 19:39
|- - Ivan 1   Цитата(S-cream @ 1.8.2016, 21:39) ...   1.8.2016, 20:09
- - S-cream   Воля ваша, но слово "перегордки" как бы ...   1.8.2016, 22:45
|- - Ivan 1   Цитата(S-cream @ 2.8.2016, 0:45) Вол...   2.8.2016, 6:22
- - Pantryk   По схеме. Исходя из чего выбирали номиналы автомат...   3.8.2016, 1:05
- - Ivan 1   Pantryk. Спасибо за информацию. Спасибо за то что ...   3.8.2016, 6:45
- - Pantryk   По поводу автоматов и кабеля на свет я имел в виду...   3.8.2016, 9:27
- - Ivan 1   Все приобрели и начали потихоньку монтаж электрики...   8.9.2016, 10:12