Электроснабжение пилорамы. , От проектирование до монтажа. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение пилорамы. , От проектирование до монтажа. |
1.8.2016, 11:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 26.10.2007 Из: Свердловская область Пользователь №: 9698 |
Дано задание знакомого переделать ему схему электроснабжения до приемлемого уровня, так как кроме пилорамы появятся еще другое дорогое оборудование с электронными компонентами. И нынешняя проводка не выполняет свои функции и опасно ставить новое оборудование. Предыдущий монтаж делали «дипломированные электрики» и поставить АВ 100А на освещение и пилораму не проблема…
Прошу знатоков ознакомится со схемой и покритиковать меня, наверно так как кое где ошибся... Общие данные такие: 1.по тех. условиям сетями разрешено подключение до 30кВт, схема TN-C-S; 2. учет до АВ QF1_1, далее СИП4 4х25 до S1_1, далее СИП4 4х25 до вводного автомата QF2-1; 3. рубильник S1_1 ставим для видимого разрыва, чтоб случае ремонта или пожара на объекте можно было отключить с видимым разрывом, корпус заземлить через PEN проводник и так как тут же рядом контур заземления сделаем повторное заземление PEN проводника; 4. Автоматы которые заменим будут ABB, с УЗО только IEK электромеханическое(бюджет больше не позволяет). 5. Нагрузка по освещению LED вся порядка 300Вт, по розеткам на фазу до 3кВт. 6.Разводка после щита будет выполняться ВВГнг и КГнг, на розетки 3х2,5, свет свет 2х1,5 или 3х1,5, на пилораму 5х6мм. 7. PEN проводник планируется разделить в вводном щите на PE и N, для установки УЗО. 8.Будет изготовлен контур заземления с показателем до 10Ом, к нему планируем присоединить проводник от ОПН, которые планируем взять для СИП и поставить на последней опоре перед вводом в здание. Других УЗИП нет даже в ТП по стороне 0,4кВ, единственное на другом фидере связисты на каждой опоре установили ОПН до станции сотовой связи. Заранее спасибо за помощь P.S. Работаю дежурным электромонтером на ПС 220кВ, так что думаю моих знаний должно хватить для монтажа(а по некоторым пунктам думаю тут помогут), а вот проектирование тут пока я слаб знаниями.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
1.8.2016, 18:45
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 26.10.2007 Из: Свердловская область Пользователь №: 9698 |
FRAER, я подозреваю это идет разговор за подключение нескольких проводов(желательно одного сечения и и из одного материала), а вот чтоб многопроволочный(многожильный) провод зажать в автомате, без наконечника. Я думаю это не совсем правильно. Тут приводится пример как можно сделать, но в автомат можно вставить максимум 25мм2, а у меня сам СИП 25мм2, так что я думаю оптимально его будет перевести на АВВГ 4х25, себе спокойней будет.
Еще вопрос про проходку через деревянные стены. У меня все провода пойдут через в гофре пластиковой и надо решить вопрос прохода деревянных стен. В теории можно заложить гильзу металлическую в стену в местах прохода и при том их сейчас даже заземлять не надо. Но я хочу внутри помещений использовать паранит 1мм, под розетки(выключатели, светильники) и распредкоробки пластиковые, так как было указание что красота не нужна, главное надежность. И так же из паронита в два слоя хочу сделать втулки в межкомнатных стенах. Как думаете стоит так делать? |
|
|
Ivan 1 Электроснабжение пилорамы. 1.8.2016, 11:31
FRAER Лучше бы схему начертили однолинейной - проще было... 1.8.2016, 14:17
Ivan 1 Цитата(FRAER @ 1.8.2016, 16:17) Лучше бы ... 1.8.2016, 15:13
FRAER Большинство производителей модульных автоматов раз... 1.8.2016, 18:23
S-cream ЦитатаЯ бы с удовольствие нарисовал однолинейную, ... 1.8.2016, 19:14
Ivan 1 Цитата(S-cream @ 1.8.2016, 21:14) На... 1.8.2016, 19:24
S-cream "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые з... 1.8.2016, 19:39
Ivan 1 Цитата(S-cream @ 1.8.2016, 21:39) ... 1.8.2016, 20:09
S-cream Воля ваша, но слово "перегордки" как бы ... 1.8.2016, 22:45
Ivan 1 Цитата(S-cream @ 2.8.2016, 0:45) Вол... 2.8.2016, 6:22
Pantryk По схеме. Исходя из чего выбирали номиналы автомат... 3.8.2016, 1:05
Ivan 1 Pantryk. Спасибо за информацию.
Спасибо за то что ... 3.8.2016, 6:45
Pantryk По поводу автоматов и кабеля на свет я имел в виду... 3.8.2016, 9:27
Ivan 1 Все приобрели и начали потихоньку монтаж электрики... 8.9.2016, 10:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 4:29 |
|
|
|
|