![]() Автомат на 25А и 4 розетки , подключение плиты и кухонной техники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Автомат на 25А и 4 розетки , подключение плиты и кухонной техники |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.7.2016 Пользователь №: 49689 ![]() |
Доброго времени дня, проконсультируйте пожалуйста далёкого от электрики человека!
В квартире делался ремонт, вызванный электрик сделал проводку, работу принимала жена ![]() В подъезде стоит вводный автомат на 63А (фото ниже), фото щитка в квартире прикрепил. Левый автомат на 25А, от него запитаны две розетки, одна в комнату ребенка, другая через стенку на кухню, обе розетки утопленные, двойные, 16А, 220V. Вопрос: какие варианты у меня, чтоб запитать электроплиту (сумм. мощность 7,8 кВт), чайник (2,2 кВт), микроволновку (1150 Вт), вытяжку и холодильник (сумм.мощность 330 Вт) в эту "двойную розетку" на кухне? ![]() P.S. Электрику, который всё это делал, дозвонился всего раз, он сказал что проводка мощная проведена, разобрал на кухне розетку-сечение крупное, желтый, синий и белый провода. кабель на плиту подсоединил ПВС 3х4, 1 метр. Если возможно рядом с вводным автоматом поставить еще на 40А....стены долбить не хочется, выручите советами, заранее огромное спасибо! |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
я бы плиту на отдельный автомат 25 А посадил---
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 19:06 |
|
![]() |