![]() обдув силового трансформатора , греются автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() обдув силового трансформатора , греются автоматы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
Есть небольшая проблема...
Трансформатор ТД-125/220-35 - 2 штуки. Имеются по 3 вентилятора обдува (без бирок), по данным проекта: 0,81 кВт; 1,5 А; 3-фазные, 380 В; 360 об/мин. Автоматы защиты фирмы АВВ с уставками от 1,2 до 2,5 А (по проекту - 1,8 А). При температуре наружного воздуха 34 град и выше они греются сильно и выбивают. При замере токов по фазам вышло: примерно1,8-2 А (вместо 1,5 А проектных). Напряжения на фазах: 223 В. Подскажите причину их перегрева, пожалуйста, и как это исправить ? Свое мнение: двигатели возможно стоят не проектные и чуть мощнее, тогда нужно уставки увеличить. Или автоматы подобраны "впритык", а ток выше проектного и контакты греются сильнее. Если заменить автоматы на более мощные, то, думаю, проблема отпадет.--- |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
На двигателе точно номинальный ток 1,5 А? У двигателей такой мощности обычно ток более 2 А на киловат. Сами вентиляторы не греются? Как выставлена уставка на автомате на 1,5 А или 2,5 А или по серидине?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
На двигателе точно номинальный ток 1,5 А? Сами вентиляторы не греются? Как выставлена уставка на автомате на 1,5 А или 2,5 А или по серидине? на двигателе не смотрели. нет возможности пока. нет возможности проверить нагрев двигателей вентиляторов. уставка, как в проете - 1,8 А. Маркировка автоматов какая? Увеличить уставку до 2,0-2,2 А - первая мысль. Жара спадет - все заработает. Уставку опять поменяете... марка автоматов - MS132. жара то спала и проблема ушла. но причина то так и осталась неизвестна. а хотелось бы решить, как положено. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 23:21 |
|
![]() |