Включение дифавтомата после счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Включение дифавтомата после счетчика |
21.7.2016, 11:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.7.2016 Пользователь №: 49663 |
Здравствуйте!
Еще раз про дифавтоматы. Нужно установить дифавтомат по требуемой схеме: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2056140...D1%81%D1%8F.jpg Сейчас схема включения такая: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2056140...D0%B0%D1%81.jpg Ну или если подробно, то такая: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2056140...BD%D0%BE%29.jpg У нас с напарником возникли разногласия по поводу включения. Мой вариант: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2056140...D0%B8%D1%8F.jpg Но у меня определенные сомнения есть. Я привык что ноль сразу на шину идет, второй момент - ноль счетчика подключается после дифавтомата (от счетчика уже смонтирован один провод, не хотелось бы трогать счетчик - он уже опломбирован). Ну и собственно вопрос: можно ли смонтировать по этой схеме, или надо как-то по-другому? P.S. Извините, не смог картинки загрузить. Это ссылки на дропбокс Сообщение отредактировал Moward - 21.7.2016, 11:25 |
|
|
![]() |
27.7.2016, 14:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3542 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
В последовательной цепи на переменном токе понятие до и после относительно. Для упрощения объяснения ограничимся однофазной цепью из двухполюсного АВ, счётчика, ДА(дифференциальный автомат), и нагрузки.
Предположим на N всегда напряжение 0, в момент времени t0 на фазном проводе (-). Ток течёт от L через фазный полюс АВ, далее токовую цепь счётчика, фазный полюс ДА, далее через нагрузку, с нагрузки в обратной последовательности ДА, счётчик, второй полюс АВ и на N. Уже сейчас должно стать понятно, что порядок элементов описанной цепи меняется до и после нагрузки на противоположный, а если теперь к времени t0 добавить 1/100 секунды до на фазе окажется (+) и электрончики побегут в обратную сторону от N к L опять сгребая в кашу последовательность установленных элементов цепи. Так какая разница, до и после счётчика стоит автомат или дифавтомат? И зачем при наличии АВ в одну цепь запихивать ещё и дифавтомат? Тем более, когда в голове стоит автомат на 32 А, а после него ДА с расцепителем на 40 А и наверняка с одинаковыми характерисиками. -------------------- |
|
|
Moward Включение дифавтомата после счетчика 21.7.2016, 11:19
Shura_with_KINEF Первая схема ни о чём, вторая ужасная, третья непр... 21.7.2016, 11:36
Moward Если бы было всё так просто...
Первая схема - это ... 21.7.2016, 11:54
Pantryk Еще вам нужно разобраться с делением PEN проводник... 21.7.2016, 12:42
Shura_with_KINEF На первой схеме изображена структурная схема, даже... 21.7.2016, 12:49
Pantryk Цитата"фабричная" вообще неработоспособн... 21.7.2016, 13:50
Shura_with_KINEF паспортная схема прямого включения не совсем верна... 21.7.2016, 14:55
Moward Цитата(Pantryk @ 21.7.2016, 12:42) Еще ва... 22.7.2016, 14:01
Shura_with_KINEF Цитата(Moward @ 22.7.2016, 14:01) Что тут... 27.7.2016, 9:24
Moward Up 26.7.2016, 11:25
Moward Да, проще. И разумнее. Но по определённым обстояте... 27.7.2016, 10:38
savelij® Ну так и включите дифавтомат после счётчика, тольк... 27.7.2016, 10:55
Moward Хорошо. Всем спасибо! Вроде разобрался 27.7.2016, 11:24![]() ![]() ![]() |
|