![]() Электроснабжение больниц |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электроснабжение больниц |
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Кто должен обеспечить наличие АВР? Сетевая организация на ТП или само мед.учреждение у себя в ВРУ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3155 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Наверно, правильней так. Сетевая организация должна обеспечить два независимых источника(фидера), а АВР(ы) должна установить больница по проекту, с помощью электромонтажной организации и, насколько знаю, предьявить всё это Ростехнадзору.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17897 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 16:44 |
|
![]() |