Как подключить ТР к контактору 250А? , с трансформаторами тока

geomesh
сообщение 24.7.2016, 14:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Доброго времени суток. Нужна помощь в подключении электродвигателя через контактор. Но вопрос стоит в том как организована защита электродвигателя через тепловое реле? То есть каким образом работает тепловое реле в данном случае? Фото прикрепил ниже. Сразу говорю что кабель который отходит к электродвигателю на фото отключен. Он присоединяется с нижней стороны трансформаторов тока.

И еще один вопрос. Если нету пускателя (контактора) на 200А можно ли использовать в таком случае 2-а пускателя параллельно по 100А?

Сообщение отредактировал geomesh - 24.7.2016, 14:38
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 24.7.2016, 15:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Советую присмотреться к микропроцессорным устройствам защиты. Ремонт эл.двигателя - затратное дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
geomesh
сообщение 25.7.2016, 21:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 24.7.2016
Пользователь №: 49679



Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:49) *
Советую присмотреться к микропроцессорным устройствам защиты. Ремонт эл.двигателя - затратное дело.

К сожалению, для нашего производства которому более 30 лет закупка микропроцессорных устройств защиты - затратнее чем ремонт. icon_biggrin.gif

ЛЕША, rosck, Я собственно к чему такой вопрос задал. Стоит вопрос о подключении электродвигателя где Iн=201 А

Есть следующие комплектующие:
Пускатель магнитный 160 А:



и контактор (дугогасительные камеры просто сняты):


так-же я нашел вот такие трансформаторы тока 400/5:


Какие токовые реле посоветуете использовать. Главное что-бы экономически не затратно было. Как правильно расключить? Выходит если трансформаторы тока 400/5 то при трансформации 200 А на выходе будет 2,5 А? Значит нужно токовое реле которое можно регулировать в данных пределах (2,5 А)? Кто что может посоветовать? Я с новыми устройствами защиты еще не сталкивался, потому что работаю на производстве еще со времен Советских построек. И оборудование все у нас, Вы сами можете видеть какое (на фото).
На практике знаю что данная схема не очень хорошо работает, либо не отрегулирована должным образом из-за теплушки, может действительно такая схема работала бы корректно с реле тока?:


На моей практике электродвигатели с такой схемой доходили до того что выгорал ноль/фазы в брно и выбивало АВ, причем не однократно.

Что посоветуете? Собрать схему с контактором на 250 А и трансформаторами тока (такую-же как на фото выше) и приобрести токовое реле ?




Сообщение отредактировал geomesh - 25.7.2016, 21:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- geomesh   Как подключить ТР к контактору 250А?   24.7.2016, 14:31
- - ЛЕША   По первой картинке по простому: Трансформатор тока...   24.7.2016, 14:38
|- - geomesh   Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 16:38) По первой...   24.7.2016, 14:50
- - ЛЕША   На скорую руку   24.7.2016, 14:55
|- - geomesh   Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 16:55) На скорую...   24.7.2016, 15:08
|- - ЛЕША   Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 19:08) Разве ...   24.7.2016, 15:13
|- - geomesh   Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:13) Не можно,...   24.7.2016, 15:19
- - с2н5он   не обязательно равномерно и при размыкании наприме...   24.7.2016, 14:56
- - Олега   Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 14:50) это не...   24.7.2016, 15:16
|- - geomesh   Цитата(Олега @ 24.7.2016, 17:16) Даже при...   24.7.2016, 15:22
|- - Олега   Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 15:22) То ест...   24.7.2016, 15:26
- - ЛЕША   А если внимательно посмотреть? Кстати, вместо тепл...   24.7.2016, 15:21
|- - geomesh   Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:21) А если вн...   24.7.2016, 15:28
|- - ЛЕША   Цитата(geomesh @ 24.7.2016, 19:28) Выходи...   24.7.2016, 15:32
|- - geomesh   Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:32) Просто не...   24.7.2016, 15:40
- - ЛЕША   Это не устройство, а принцип действия... Наприм...   24.7.2016, 15:40
|- - geomesh   Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:40) Это не ус...   24.7.2016, 15:42
- - ЛЕША   Советую присмотреться к микропроцессорным устройст...   24.7.2016, 15:49
|- - rosck   Такой двигатель стоит немало. Целесобразней устано...   24.7.2016, 17:32
|- - geomesh   Цитата(ЛЕША @ 24.7.2016, 17:49) Советую п...   25.7.2016, 21:38
|- - ЛЕША   Цитата(geomesh @ 26.7.2016, 1:38) К сожал...   26.7.2016, 2:40
- - moshkarow   RE: Как подключить ТР к контактору 250А?   24.7.2016, 22:14
- - moshkarow   РТ- 81 и РТ- 82 - индукционное реле максимального ...   26.7.2016, 9:36