AИР 100 S2 У3 через АП50-м2 380 в сеть 220В , звезда собрана в двигателе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
AИР 100 S2 У3 через АП50-м2 380 в сеть 220В , звезда собрана в двигателе |
24.7.2016, 0:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 49674 |
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Sergunya.ms_*_* |
24.7.2016, 22:16
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Всего конденсаторов на 270 мкф и они под нагрузкой благополучно закоптили. Хоть при работе без нагрузки 100мкф было на рабочем и 170мкф на пусковом, всё работало автомат не вырубался и ни чего не коптило, с кнопкой разогнали, далее кнопку отпустил и двигатель работал устойчиво. Можно ли эти конденсаторы оставить на пусковой оставить, а на рабочий докупить 100+50мкф на 450в, ти будет работать. Автомат то на сколько ампер брать надо, чтоб хватило
|
|
|
Sergunya.ms AИР 100 S2 У3 через АП50-м2 380 в сеть 220В 24.7.2016, 0:24
ЛЕША Конденсаторов мало.
Искра - может контакт плохой (... 24.7.2016, 2:40
Гость_sergunya.ms_* С конденсаторами все по формуле Сн = 2800 Iн/Uc по... 24.7.2016, 11:06
ЛЕША Цитата(Гость_sergunya.ms_* @ 24.7.2016, 15... 24.7.2016, 11:30
rosck Двигатель то рассчитан на подключение 380 вольт, а... 25.7.2016, 5:09
Sergunya.ms Так может по этим формулам емкость рассчитывать дл... 25.7.2016, 21:23![]() ![]() ![]() |
|