Здравствуйте! На улице стоит вытяжной вентилятор, АД на нем 4.1 кВт 1000 об/мин, проработал больше года и вот недавно в цехе случилась просадка напряжения и двигун перестал включатся. Как выяснилось было конкретное к.з. может даже двухфазное или трех и случилось оно в барне, но АД был под навесом и барно было все засиликонено, а соединение заизалировано тряпочной изолентой, так же пришлось поменять кабель, т.к. из защиты стоят в шкафу только 100 амперные вставки, которые даже не перегорели, а отгорел кабель. В общем поставили другой АД на 1500 об/мин 18 кВт, заменили кабель, поставили автомат на 32С. Двигун проверили сперва в цехе изоляция была более 50 МОм, ток 11 ампер и погоняли его минут 20. При первом включении уже установленного АД выбило автомат 32 С, я подумал ну не должен быть такой большой пусковой ток более 160 ампер, попробовав второй раз он запустился, ток стал 16 ампер. Этот вентилятор работал 15-30 минут и около часа отдыхал, за температурой статора следили, потому что напряжение линейное было 425 вольт, но двигун особо не грелся примерно до 40-45 градусов(рукой теплый был), да и работал не долго. Единственно, что автомат иногда вырубало при включении, за день раза 3-4, но при втором включении благополучно всегда запускался, думали причина в автомате, ведь он валялся давно и неизвестно где стоял, да и фирма ЩИТ, которой наверно уже и нету, а поставили его, т.к. больше не было ничего, я заказал автомат на 25 D ампер. И вот под конец рабочего дня выбило этот 32Амперный автомат при работе, при повторном включении выбило снова, но уже были искры из пускателя. При прозвонке двигуна между обмотками было одинаковое сопротивление, а мегаомметр показал между обмотками и корпусом 0.3 МОм. Что могло произойти с АД и почему вначале иногда выбивало автомат? Ток при работе был меньше номинального в два раза, ведь для 18 кВт номинальный ток примерно 36 ампер, то что напряжение было выше, так он не недолго работал и статор не особо грелся, единственно,что движок был с перемотки и до этого не где не стоял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Диего
сообщение 23.7.2016, 10:04
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



До этого я писал проблема была у коллеги на калыме.
Сейчас дело в том, что у нас на заводе стоит два тр-ра силовых по 1000кВа, один стоит на один цех,а второй на все остальные. Так вот первый идет только на 3 цех, который разделен образно говоря на две части, в одной делают мебель из дерева,а во второй стоят две вертикально пропиточные машины, которые греет три котла общей мощностью 300кВт. Так вот когда котлы работают напруга в ВЛ проседает точно не помню, но вроде до 370Вольт, а сейчас нет сырья и машины стоят, зато напруга 425 Вольт, единственно,что кроме вентиляции ничего долго не работает. Если крутнуть анцафу(что очень боится делать энергетик, т.к. тр-сы очень старые и как встанут контакты не известно, у него был уже такой опыт), то когда цех заработает, нужно будет снова повышать. Поидее надо менять эту ВЛ на ВЛИ (СИП-4) соответствующего сечения и понижать напряжение на трансе, но сейчас такой возможности нет

Сейчас пришла идея, как же долго я до нее доходил(. Второй транс выдает линейное 403 Вольта, это уже более менее нормально, у нас по 0.4 есть секционный разъединитель между двумя тр-ми, только в параллель их включать нельзя т.к. соединения обмоток по первичке разные, но первый можно просто отключить от высокого и все. Еще надо будет фазировку проверить. С энергетиком переговорю мож так и поступим
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 3:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены