Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

стабик , стабик

vitaljy
сообщение 21.7.2016, 11:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.7.2016
Пользователь №: 49664



pain23.gif
привет всем. дома все элпотребители уже плачут (ну лет 5-7 точно)от падения напруги- бывало до 160-155в. эта болезнь прогресирует летом( кондеры, сварочники). стабик елитеч асн-7000 не спасает, хотя недели 3 назад с гордостью ставили новый трансф на участке( елизуаветка). за кондер молчу, хотя было б хорошо, но комп перегружает постояком type.gif . посоветуйте че. генератора нет, да если был, то както накладно. есть какие стабы, чтоб с низов напруги(140-180в)подымали до 220 или ступенью до 190в? или какой с ибп вариант( мощя чеб от 2 квт. pain05.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 21.7.2016, 12:21
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Кто-то предлагал вольто-добавочный трансформатор. Берете обычный трансформатор для переносного освещения типа ОСР-0,25 или подобный с вторичным напряжением 24В и вторичную обмотку подключаете последовательно с нагрузкой. Перед непосредственным включением нагрузки измеряем напряжение, и если окажется что стало еще меньше - значит поменять местами провода на вторичной обмотке. При мощности трансформатора 0,25 кВт и вторичке 24В будет постоянно добавляться 15,2В (при 140В) - 19,5В (при 180В) и ток сможет выдерживать до 10А, что при 140В соответствует 1,4 кВА.

Можно увеличить как по напряжению, так и по мощности, но трансформатор нужно большей мощности и напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 21.7.2016, 15:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(Pantryk @ 21.7.2016, 12:21) *
Кто-то предлагал вольто-добавочный трансформатор.
Этот виртуальный "кто-то" (обычно форумный теоретик icon_biggrin.gif ) часто в таких случаях предлагает вольтодобавочный трансформатор. Но он очень редко говорит, что делать аппаратуре в случае, когда напряжение входной сети в любой момент станет нормальным. Под утро например, когда сварщики и стиральщики угомонились, "кондеи" накрутили холод, а бойлеры-накопители нагрели воду. Аппаратура в эти часы работает в дежурном режиме, что не мешает ей выходить из строя от перенапряжений от таких вольтобобавок.
Если просадки часты, регулярны и длительны, и от энергоснабжающей организации ничего нельзя добиться, то имхо нужно ставить тандем "вольтодобавочный трансформатор - мощный ИБП". Трансформатор не даст ИБП часто переключаться на батареи при провалах, а сам ИБП при соответствующей настройке на даст повыситься напряжению выше допустимого при уменьшении входных просадок. Плюс защита от скачков и коммутационных помех, от которых никакой мощный но дешевый стабилизатор не защитит в силу своей инерционной схемотехники и конструкции.
Вернуться в начало страницы