![]() Проблемма с силовым трансформатором 6/0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проблемма с силовым трансформатором 6/0,4 кВ |
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!Прошу помощи.Был произведен ремонт силового трансформатора со снятием крышки, сливом масла и тд и тп.После того как произвели ремонт трансформатора фазное напряжение по низкой стороне стало 100 Вольт!При проверки фазировки непонятно какие данные .Может ли быть проблема в неправильно установленном ПБВ после ремонта?!Марку трансформатора не помню.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну. а по делу кто-нибудь что-то путное
![]() Отчего чаще всего вторичка накрывается? Из-за своевременного ППР с тщательной затяжкой гаек? Перегрузка в моем случае не в счет, подстанция работает в долю мощности со своего рождения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну. а по делу кто-нибудь что-то путное ![]() Отчего чаще всего вторичка накрывается? Из-за своевременного ППР с тщательной затяжкой гаек? Хотите верьте, хотите нет... 1. Очень часто попадаются именно ослабленные (незатянутые) соединения выводов обмоток 0,4 со шпилькой. Там обычно по 2 гайки должно стоять. То ли затягивают плохо, то ли при затяжке сверху не контрят шпильку и шпилька проворачивается, а гайки снизу отворачиваются... Сейчас же много кто ремонтом занимается, может и "халтурят".... А при малой нагрузке этого и не увидишь, только измерения помогут 2. При намотке вторички впараллель шинками малого сечения встречаются непровары концов этих шинок. 3. Встречались в процессе ПНР расхождения оммического по НН до 10% на новых трансформаторах. Во всех случаях непонятно, как это все допускалось в эксплуатацию.....Хотя, чего там непонятного... ![]() ![]() ![]() В Вашем случае остаётся только гадать, виноват ли старый или новый лаборант. Хотя можно и всё перепроверить.... ЗЫ. Мы раньше пользовалить Р-4833, лет 6 уже Витком. Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.7.2016, 2:23 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |