разные автоматы на разные жилы 1-го кабеля , Проблема с обоснованием запрета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
разные автоматы на разные жилы 1-го кабеля , Проблема с обоснованием запрета |
14.7.2016, 9:22
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Добрый день всем!
Товарищи, чайниковский вопрос из-за недостатка времени! помню что где-то есть в ПУЭ запрет использования разных силовых цепей в одном кабеле (проводов одного кабеля) при защите этих цепей разными автоматами. Вопрос не про использовании общего ноля, а именно про использование разных цепей (постоянное напряжение 220 В, 4 жилы, 2 автомата, каждый-двухполюсный для 2-х жил, отключаются независимо друг от друга). Прошу тыкнуть. Или это не в ПУЭ? Сообщение отредактировал Коляныч - 14.7.2016, 9:27 |
|
|
с2н5он ГОСТ 50571.5.52-2011
521.7 Несколько цепей в одном... 14.7.2016, 10:26
scasi Личный опыт: один кабель питает сразу освещение и ... 14.7.2016, 11:39
Pantryk Коляныч, нельзя 1 группу пускать по нескольким каб... 14.7.2016, 12:57
FRAER Коляныч, несколько цепей в одном кабеле можно, ГОС... 15.7.2016, 8:02
Коляныч Благодарю всех за отклик и подробные развёрнутые о... 15.7.2016, 13:52
Sinus ЦитатаЛичный опыт: один кабель питает сразу освеще... 15.7.2016, 8:34
moshkarow все правильно 15.7.2016, 8:57
FRAER Коляныч, я, конечно, никогда с постоянкой не работ... 15.7.2016, 15:22
Коляныч Цитата(FRAER @ 15.7.2016, 15:22) Коляныч,... 15.7.2016, 15:45![]() ![]() ![]() |
|