![]() Проблемма с силовым трансформатором 6/0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проблемма с силовым трансформатором 6/0,4 кВ |
Гость_Гость_дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!Прошу помощи.Был произведен ремонт силового трансформатора со снятием крышки, сливом масла и тд и тп.После того как произвели ремонт трансформатора фазное напряжение по низкой стороне стало 100 Вольт!При проверки фазировки непонятно какие данные .Может ли быть проблема в неправильно установленном ПБВ после ремонта?!Марку трансформатора не помню.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 49626 ![]() |
Всем привет. Есть проблема с силовым трансформатором 6\0,4 кВ, вывели в ремонт продули, помыли изоляторы, взяли масло на пробой масло прошло испытание. Изоляция ВН\НН, ВН\бак, НН\бак соответственно 33 МОм, 18 МОм, 19 МОм при температуре около 50-60С. Измерили омическое сопротивление обмоток все в норме... Как быть, что делать? По ПТЭЭП вроде как не проходит... Снять все изоляторы и проверить мегомметром изоляцию...
Сообщение отредактировал etlvlz - 13.7.2016, 16:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
33 МОм, 18 МОм, 19 МОм при температуре около 50-60С. Ну у вас и жара. Может, с измерениями чтот не так? Может, мегер хреновый и при такой температуре не работает? или концам измерительным ж.п.? Подождите человеческой температуры и замерьте другим комплектом приборов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |