Задача состоит в контроле исправности ТЭНов в печи.
Схема две группы в звезду, в плече по 2 ТЭНа в параллель.
Лезть в глубь лениво, хочется повесить на выход пускателя ТТ с окном, пропустить все три фазных провода и мерить ток нулевой последовательности который возникнет при обрыве одного из ТЭНов.
Теоретически должно работать, но с удовольствием послушаю мнения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
scasi
сообщение 13.7.2016, 10:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



можно счетчик поставить с релейным выходом в качестве альтернативы, этот вариант крайне редко применяется!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 717   Контролируем печь   7.6.2016, 9:41
- - с2н5он   или просто мерять клещами по фазам Цитата(717 ...   7.6.2016, 11:34
- - 717   ИМХО что крякнут симметрично по всем трём - около ...   7.6.2016, 12:46
- - Гость   Не выйдет,сумма токов сегда будет равна нулю, пока...   7.6.2016, 13:05
- - ЛЕША   Три ТТ и три амперметра с красной чертой (выше-ниж...   7.6.2016, 15:20
- - 717   Средняя тока звезды естественно заземлена, сходил ...   7.6.2016, 15:54
- - FRAER   Ставьте ТТ в цепь нуля и мониторьте, защита нулево...   8.6.2016, 14:42
- - gomed12   Цитата(717 @ 7.6.2016, 9:41) хочется пове...   8.6.2016, 14:54
- - с2н5он   а если напряжения по фазам будут сильно отличаться...   8.6.2016, 18:06
- - Гость Рин   С бубликом не пойдет, сумма токов всегда будет рав...   9.6.2016, 5:51
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость Рин @ 9.6.2016, 7:51) С бубл...   9.6.2016, 7:17
- - FRAER   При наличии нулевого проводника - ток в нем будет ...   9.6.2016, 7:30
- - Гость Рин   Почему то кажется что даже если перегорят ТЭНы на ...   9.6.2016, 7:53
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость Рин @ 9.6.2016, 10:53) Почем...   9.6.2016, 9:18
- - Гость   Да ааа, вот это обсуждение. Видимо после проведени...   9.6.2016, 9:34
- - Костян челябинский   Еще раз повторяю. Если не верите, решите простейшу...   9.6.2016, 9:37
- - 717   ТРМка ещё не куплена, попробую отпишусь.   9.6.2016, 9:45
- - Гость   Нарисуйте векторную диаграмму и не путайтесь. Поче...   9.6.2016, 9:51
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 9.6.2016, 11:51) Почему Вы...   9.6.2016, 10:03
- - FRAER   Грядет революция в электротехнике, я смотрю! Ш...   9.6.2016, 9:55
- - Pantryk   ЦитатаСредняя тока звезды естественно заземлена Ка...   9.6.2016, 11:58
- - 717   В общем всё замечательно работает. При отключении ...   13.7.2016, 8:59
- - scasi   можно счетчик поставить с релейным выходом в качес...   13.7.2016, 10:24