Коллеги, наткнулся на такое соединение контура. Прошу вашего совета, допустимо ли это.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.7.2016, 14:17
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Когда начинал карьеру электромонтажника (1970 г), доводилось заниматься монтажом ЗУ. И требование соблюдения размеров 2B и 6D уже существовало тогда. Названия документа, к сожалению, не помню, но там было и указание, что сварной шов накладывается со всех доступных сторон. Кроме этого перед сваркой требовалось зачистить место сварки до металлического блеска и протереть кварце-вазелиновой пастой. На мой вопрос к ИТР-ам, что всё равно при сварке паста сгорит и металлический блеск покроется всеми цветами побежалости, следовал ответ: Так положено по технологии".
|
|
|
Гость_Максим_* Допустимо ли такое соединение контура 6.7.2016, 19:33
Олега Сварка выполняется по всему периметру нахлестки. 6.7.2016, 20:35
Гость_Максим_* Цитата(Олега @ 6.7.2016, 20:35) Сварка вы... 6.7.2016, 20:49
с2н5он Можно в порядке самообразования - откуда такое тре... 6.7.2016, 23:17
Олега К примеру ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТ... 7.7.2016, 0:26
FRAER Олега, при чем тут железные дороги? у них, вроде, ... 7.7.2016, 9:25
Олега Цитата(FRAER @ 7.7.2016, 9:25) Олега, при... 7.7.2016, 12:21
FRAER Цитата(Олега @ 7.7.2016, 12:21) По-любому... 7.7.2016, 13:25
Олега Про круглую и разговора нет, отсутствует.
Полоса п... 7.7.2016, 13:49
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 7.7.2016, 14... 7.7.2016, 16:10
The Gadfly Можно посмотреть типовой проект А10-93 "Защит... 8.7.2016, 8:38
Олега Цитата(The Gadfly @ 8.7.2016, 8:38) Можно... 8.7.2016, 9:43
Roman D Кварцевазелиновая паста применялась не при сварке,... 8.7.2016, 11:18
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 8.7.2016, 11:18) Кварцев... 8.7.2016, 15:04![]() ![]() ![]() |
|