Добрый день! Подскажите знающие люди что у меня с сетью.
3-х фазный ввод в дом. Измеряю на вводе линейное напряжение (между фазами) допустим между ф.А и ф.В - 280В, между ф.В и ф.С - 280В, между ф.С и ф.А - 0В, но между 0 и каждой из фаз 220В (0-А, 0-В, 0-С)? Что такое может быть? СпасибО! |
|
|
![]() |
6.7.2016, 17:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Где проводили измерения?
Измерьте на вводе без нагрузки. |
|
|
Александр_27 что то с сетью 6.7.2016, 16:54
Ixtim Вместо трех фаз идет две. Кстати, между фазами дол... 6.7.2016, 17:02
Александр_27 Должно...
Но получаем в итоге 280, перемерял много... 6.7.2016, 17:04
ЛЕША Цитата(Александр_27 @ 6.7.2016, 20:54) ме... 6.7.2016, 17:10
Александр_27 А это "Слипание" получается произошло гд... 6.7.2016, 17:12
ЛЕША Цитата(Александр_27 @ 6.7.2016, 21:12) А ... 6.7.2016, 17:15
Александр_27 Да вот в том то и дело, звонили, они сказали что п... 6.7.2016, 17:16
Александр_27 Хорошо, спасибо! Сейчас звонили, сказали завтр... 6.7.2016, 17:30
Roman D А это случайно не очень старый жилой фонд? Там быв... 6.7.2016, 18:55
S-cream Интересно, чем намерили двести восемьдесят вместо ... 6.7.2016, 19:19
rosck Может на ТП, фазы одной нет по высокой, где-то что... 7.7.2016, 0:02
Михаил Ник... Пройдите по магистрали. Осмотрите её от подстанции... 7.7.2016, 8:13![]() ![]() ![]() |
|