![]() Контур заземления подстанции из отдельных контуров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Контур заземления подстанции из отдельных контуров |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 22252 ![]() |
Добрый день!
Столкнулся с таким конструктивным исполнением ЗУ ПСс 110 кВ: сделано много контуров размером 5х5 из полосы, в каждом таком квадрате 8 уголков. Вссе эти контуры соединены между собой полосами и расположены на расстоянии друг от друга - где 3, где 3,5 метра. Часть схемы во вложении. Ограждение ПС при этом меньше всего этого контура большого. По периметру всего этого на расстоянии 1 метр проложен еще выравнивающий контур, который соединен в нескольких местах с этими контурами 5х5. Честно говоря не совсем понял почему такое исполнение выбрано и как можно расширить ОРУ при этом. Прошу помощи по этим вопросам |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Добрый день! Столкнулся с таким конструктивным исполнением ЗУ ПСс 110 кВ: давненько не брал я в руки шашек... Цитата ... сделано много контуров размером 5х5 из полосы, в каждом таком квадрате 8 уголков Ну, контур-то (ЗУ) на ПС один, общий на всю ПС. Эти "контуры" (квадраты) выполнены вокруг какого-либо оборудования (допустим ТН или ТТ) и заземляют его и, все вместе образуют общий контур. Почему выбрана такая схема нужно спрашивать проектантов, возможно там удельное сопротивления грунта большое. Цитата ... как можно расширить ОРУ при этом. А что в принципе мешает расширению? Добавляйте ячейки, делайте заземление подобным образом ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 22252 ![]() |
А что в принципе мешает расширению? Добавляйте ячейки, делайте заземление подобным образом ... Добавляются рядом контейнеры ДЭС. Причем места их расположения за границей контура. Забор переносится. Сложность в том, что для объединения придется рвать проложенный по кругу выравнивающий контур и выносить его. Или не придется - не понятно |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 21:49 |
|
![]() |