Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Контур заземления подстанции из отдельных контуров

rocker890
сообщение 5.7.2016, 14:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 22252



Добрый день!

Столкнулся с таким конструктивным исполнением ЗУ ПСс 110 кВ: сделано много контуров размером 5х5 из полосы, в каждом таком квадрате 8 уголков. Вссе эти контуры соединены между собой полосами и расположены на расстоянии друг от друга - где 3, где 3,5 метра. Часть схемы во вложении. Ограждение ПС при этом меньше всего этого контура большого. По периметру всего этого на расстоянии 1 метр проложен еще выравнивающий контур, который соединен в нескольких местах с этими контурами 5х5.

Честно говоря не совсем понял почему такое исполнение выбрано и как можно расширить ОРУ при этом. Прошу помощи по этим вопросам
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.7.2016, 15:31
Сообщение #2





Гости






Цитата(rocker890 @ 5.7.2016, 14:18) *
Добрый день!

Столкнулся с таким конструктивным исполнением ЗУ ПСс 110 кВ:

давненько не брал я в руки шашек...
Цитата
... сделано много контуров размером 5х5 из полосы, в каждом таком квадрате 8 уголков

Ну, контур-то (ЗУ) на ПС один, общий на всю ПС.
Эти "контуры" (квадраты) выполнены вокруг какого-либо оборудования (допустим ТН или ТТ) и заземляют его и, все вместе образуют общий контур. Почему выбрана такая схема нужно спрашивать проектантов, возможно там удельное сопротивления грунта большое.
Цитата
... как можно расширить ОРУ при этом.

А что в принципе мешает расширению? Добавляйте ячейки, делайте заземление подобным образом ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rocker890
сообщение 6.7.2016, 9:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 22252



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.7.2016, 17:31) *
А что в принципе мешает расширению? Добавляйте ячейки, делайте заземление подобным образом ...


Добавляются рядом контейнеры ДЭС. Причем места их расположения за границей контура. Забор переносится. Сложность в том, что для объединения придется рвать проложенный по кругу выравнивающий контур и выносить его. Или не придется - не понятно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены