![]() мощность , три фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() мощность , три фазы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Под конец дня начинает закипать и спинной мозг. Вопрос, есть прибор, меряем мощность на 3-х фазах, прибор показывает мощность по каждой из фаз, потом полную, путем суммирования мощностей по фазам, всё верно? Тогда можно сей процесс формулами описать.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
На рисунке 4 ток почти противоположен напряжению. Это соответствует генерации активки и потреблению реактивки.
Цитата Другого объяснения я не вижу. Для примера. Ночью горит 1 лампочка. Нагрузка 100 Вт косинус очень близок к 1. Утром включили насос. Мощность 10 кВт, косинус 0,8. Включили пилораму (на хх) мощность 11 кВт косинус стал еще ниже. Если менять направления тока или напряжения, то косинус (проекция одного вектора на другой) не измениться. Измениться только знак. Сообщение отредактировал Pantryk - 6.7.2016, 9:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |