Выбивает вводной автомат, при не срабатывани группового

EraM
сообщение 4.7.2016, 8:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.7.2016
Пользователь №: 49558



Доброго времени суток.

Появилась проблем. Схема в щитке простая - вводный двухполосный автомат на 32А, дальше счётчик, затем одна линия на которой стоят автоматы 16А и на фазе и на нуле.

В выходные отключил вводный автомат и в одном месте переделал обычный выключатель на два проходных. Всё собрал, включил вводный автомат, проверил как работают проходные выключатели - отлично - выключает свет из разных мест. Проверил, что всё работает на линии после коробки распределитьной, где это всё делал - всё работает - розетки, выключатели.

Проходит час - включаем плитку и чайник - через несколько минут выбивает вводный автомат 32А, при этом групповой не срабатывает, который на 16 А. Пошёл включил.

Через несколько минут опять то же самое. Опять пошёл включил. И так несколько раз.

После последнего включения автомата. Опять включил плитку, чайник, телек и вообще все что можно - ничего не вырубает - всё работает. Прошли сутки - всё отлично.

Но причина-то не ясна. Пошёл к щитку - выключил и вводный и групповой автомат. Снова всё включил - включаю одну плитку - через пару минут выбивает только вводный автомат. Опять посл нескольких раз его включения-выключения - он перестал отключаться.

Подскажите в какую сторону копать? Вылетает вводной автомат явно только под нагрузкой, но она далеко не та, которую должен выдержать автомат.

При этом я в недоумении почему групповой автомат не срабатывает и так же напрягает, что когда подхожу к вводному автомату, после того как его выбивает, мне кажется я чувствую запах гари.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.7.2016, 10:43
Сообщение #2





Гости






Цитата(EraM @ 4.7.2016, 8:22) *
...
Появилась проблема.
...

Цитата
затем одна линия на которой стоят автоматы 16А и на фазе и на нуле.

ПУЭ, "6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается."
Цитата
Вылетает вводной автомат явно только под нагрузкой, но она далеко не та, которую должен выдержать автомат.

1. Может иметь место дефект автомата.
2. Для точного определения параметров отключения автомата требуется "прогрузка" в электролаборатории, Вы ж такую проверку не делали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 7:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены