Здравствуйте.
У меня есть квартира в которой никто не живет. Сегодня пришел в нее и обнаружил, что света нет. Оказалось, что выбило автомат в квартире и общий автомат в щитке в подъезде. Дом старый, с деревянными перекрытиями. Проводка и счетчик в квартире менялись и была еще в добавок сделана розетка для эл.печки на 380. (правда в одной комнате проводка еще осталась старая) Установлены автоматы С25 С20 С10 С16 В16 В16 Сработал первый автомат С25. Остальные в обычном положении. В квартире за время отсутствия никаких приборов включено не было. Какая либо техника в квартире отсутствует. При включении автоматов свет загорелся и ничего не выбило. Но я на всякий случай выключил автоматы как они были. Из-за чего могло выбить автоматы? Что нужно проверить? |
|
|
![]() |
28.6.2016, 15:31
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Отключить все групповые, кроме сраборавшего. Искателем скрытой проводки (или, на худой конец, бесконтактным указателем напряжения) проследить трассу.
Есть пассивные искатели с двумя режимами: электрического поля и магнитного. В первом ищут напряжение, во втором - ток. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
30.6.2016, 15:58
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Отключить все групповые, кроме сраборавшего. Искателем скрытой проводки (или, на худой конец, бесконтактным указателем напряжения) проследить трассу. Есть пассивные искатели с двумя режимами: электрического поля и магнитного. В первом ищут напряжение, во втором - ток. Давно хотел купить искатель скрытой проводки, но не знаю какой лучше. Из вещей есть только мультиметр Пытался вызвать электрика из нашей управляющей компании, но он отказался проверять мегаомметром. Сказал, что может придти только визуально посмотреть. Но мне такое не подходит. Мне все -таки нужно какое -то заключение официальное. Хотел еще у вас поинтересоваться - какие из этих пробок можно выключить чтобы квартира полностью была лишена электричества. Мне просто часто приходится уезжать, хочу знать, что ничего не случится в мое отсутствие. Знаю, что если убрать нулевой провод, то можно получить напряжение 380. Среди перечисленных мною предохранителей нет ли того, который идет на этот самый ноль? Можно ли их все выключать сразу? Какие бывают официальные проверки исправности электропроводки? Как получить и проверку и официальный документ, который в случае чего можно показать даже в суде в подтверждение исправности электросистем внутри квартиры? |
|
|
Гость_Андрей_* Выбило автоматические предохранители без нагрузки. 26.6.2016, 9:27
с2н5он А случаем не запамятовали, сами уходя не включили? 26.6.2016, 10:28
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 26.6.2016, 10:28) А случа... 26.6.2016, 11:54
savelij® Если сейчас всё в норме, то чем форум то поможет? 26.6.2016, 12:15
Гость_Андрей_* Цитата(savelij® @ 26.6.2016, 12:15) Если ... 28.6.2016, 3:04
с2н5он Сосед залез к Вам в квартиру? 28.6.2016, 7:13
Roman D Цитата(с2н5он @ 28.6.2016, 7:13) Сосед за... 28.6.2016, 8:28
Гость_Андрей_* Цитата(Roman D @ 28.6.2016, 8:28) Вариант... 28.6.2016, 10:35
Гость сочувствующий Может имеет смысл измерить мегаомметром сопротивле... 28.6.2016, 8:49
Гость_Андрей_* Цитата(Гость сочувствующий @ 28.6.2016, 8... 28.6.2016, 10:37
Гость_Андрей_* Вообще сосед всю зиму отапливался электричеством в... 28.6.2016, 10:55
Roman D Цитата(Гость_Андрей_* @ 28.6.2016, 10:55)... 28.6.2016, 12:53
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 28.6.2016, 12:53) .... к... 28.6.2016, 13:58
с2н5он посмотрите старую проводку, нет ли "лишних... 28.6.2016, 12:34
Гость_Андрей_* Цитата(с2н5он @ 28.6.2016, 12:34) посмотр... 1.7.2016, 12:05
savelij® Так ведь сработал один групповой автомат и вводной... 28.6.2016, 14:03
ЛЕША Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2016, 19:58)... 30.6.2016, 16:40
Roman D Добавлю.
Пользуюсь вот этим указателем:
Видит с н... 30.6.2016, 19:12
S-cream Roman D, пользуюсь указателем тест-бой, но таких с... 30.6.2016, 19:59
Roman D S-Cream, мне прибор достался бесплатно. Точнее, я ... 30.6.2016, 20:28
S-cream Забавно, мне мой тоже достался на халяву, т.е. бес... 30.6.2016, 20:33
Гость_Андрей_* Роман, я его только на литовском сайте нашел. Инте... 1.7.2016, 11:47
Гость_Андрей_* Посоветуйте, где можно почитать или посмотреть осн... 1.7.2016, 11:49
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Андрей_* @ 1.7.2016, 11:49) ... 1.7.2016, 12:34
S-cream При отсутствии включенных приборов счетчик должен ... 1.7.2016, 15:25![]() ![]() ![]() |
|