Соединение новой КЛ и старой Кл 10 кВ. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение новой КЛ и старой Кл 10 кВ. |
21.6.2016, 19:36
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Имеет ли смысл делать соединение старой КЛ 10 кВ с новой через выключатель нагрузки в шкафу наружной установки к примеру.
Кабелю старому лет 30. Боюсь что при соединении через муфту, при испытании может кабель старый стрельнет и здравствуй двойная работа...А и без этого работы хватает. Или муфтить? И еще: Перемычку в ТП надо испытывать? Она будет по высокой стороне между двух трансов...получается её надо на землю надо вытащить что ли? Сообщение отредактировал DaaN - 21.6.2016, 20:15 |
|
|
![]() |
30.6.2016, 14:40
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Насколько я понял, здесь настолько всё запущено, что сам чёрт не разберёт! Но начальство сказало энергетику: "Не знаем как, но чтоб было!" Вот бедняга DaaN и мечется, как рыба об стекло...
Если же серьёзно, то вырисовывается следующая схема. У них имеется двухтрансформаторная ТП 10/0,4 кВ, которая была запитана от двух источников: первый источник - это ГПП, от которой идёт ВЛ-10 кВ, на концевой опоре смонтирована концевая кабельная муфта и далее этот кабелёк (старый по информации DaaN'a) питает один из трансформаторов их ТП. Второй трансформатор был запитан по другой кабельной линии длиной 800 м, которая приказала долго жить, и её решили заменить новой КЛ-10 кВ. Но на время ремонта этой второй КЛ-10 кВ DaaN запитал оба своих трансформатора от старой КЛ-10 кВ (той что идёт с ГПП), для чего использовал временную кабельную перемычку между трансформаторами в ТП, т.к. один трансформатор скорее всего не мог взять на себя всю нагрузку (руки бы отрывать проектировщикам за это!). Когда же пришло время испытаний и подключения новой кабельной линии под нагрузку... (далее мы уже всё знаем из сбивчивых объяснений DaaN'a). К чему я это всё клоню? Господа проектировщики! Двухтрансформаторная ТП должна быть спроектирована с таким расчётом, чтобы при выходе из строя или выводе в ремонт одного трасформатора, второй трансформатор мог без проблем взять на себя всю нагрузку! А здесь похоже эту святую заповедь нарушили, вот и загнали парня в тупик... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.6.2016, 14:57 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
DaaN Соединение новой КЛ и старой Кл 10 кВ. 21.6.2016, 19:36
с2н5он Длина линий? 21.6.2016, 21:21
DaaN Цитата(с2н5он @ 21.6.2016, 22:21) Длина л... 21.6.2016, 21:25
с2н5он Не проще поменять оставшиеся 50?
Про перемычку не ... 21.6.2016, 22:23
DaaN Поменять к сожалению не проще. У начальства свое в... 22.6.2016, 6:32
с2н5он выключатель и испытывайте старое/новое по отдельно... 22.6.2016, 7:15
Pantryk ЦитатаПеремычку в ТП надо испытывать?
А секционног... 22.6.2016, 9:13
Nail Цитата(DaaN @ 21.6.2016, 19:36) Кабелю ст... 22.6.2016, 10:50
yurandol Перечитал несколько раз, никак не пойму что требуе... 22.6.2016, 11:05
DaaN С ГПП идет ВЛ-10 кВ. За забором ГПП, на нашей терр... 22.6.2016, 11:22
ЛЕША Цитата(DaaN @ 22.6.2016, 15:22) С ГПП иде... 22.6.2016, 15:10
DaaN Цитата(ЛЕША @ 22.6.2016, 15:10) Надо. В П... 22.6.2016, 21:36
ЛЕША Цитата(DaaN @ 23.6.2016, 1:36) Только вот... 23.6.2016, 1:28
Nail Цитата(DaaN @ 22.6.2016, 21:36) Только во... 23.6.2016, 7:43
с2н5он DaaN старый кабель сейчас испытан? нет? жгите не ж... 22.6.2016, 17:22
DaaN Измерение тока утечки. В общем кабель не на гольно... 23.6.2016, 7:18
DaaN Да и я так думал, но были сомнения Спасибо за отв... 23.6.2016, 10:46
с2н5он Ваня, не в первый раз - Вы заданный ТС вопрос чита... 30.6.2016, 16:21
Ваня Иванов Я пытаюсь понять логику рассуждений и последующих ... 1.7.2016, 15:30
DaaN Ваня Иванов, любезный, перемычка в ТП это одно, а ... 25.7.2016, 19:28![]() ![]() ![]() |
|