Добрый день, коллеги!
Так понял что мой вопрос лучше задать в этой ветке форума. Суть вопроса такая. Запроектирована установка ДЭС на ПС 110 кВ. Между ДЭСс и КРУНом надо проложить кабели - силовые (от генераторов), силовые маленькие 220 В (СН ДЭС), контрольные 24 В, витая пара. Кабели силовые от генераторов кладутся в отдельном лотке УБК. Остальных очень мало. 24 В - где-то десяток, пара витых пар, с десяток кабелей 220 В. То есть мало. Прокладка в лотке УБК на 500. Вопрос в том, как отделить кабели 24 В от остальных. Класть рядом второй лоток УБК на 500 будет очень круто - места съедает много, а кабелей лежит очень мало. Варианты: сделать перегородку в лотке из кирпича. По размеру подходит только тротуарная плитка - такие кирпичики. Либо проложить в лотке еще закрытый железный короб. Как думаете лучше выйти в этой ситуации? |
|
|
![]() |
30.6.2016, 9:18
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата а при стекании без короба наводки не будет? Да и без короба может быть, но короб приближает источник к кабелю. Этот вопрос лучше обсудить со связистами. Сочувствующий, я говорил не о сложности заземления, а о том, что для информационных сетей заземление имеет другую цель и подход к нему другой. Если это отработанное решение, то нет никаких поблем. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.6.2016, 12:32
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Сочувствующий, я говорил не о сложности заземления, ... Цитата а о том, что для информационных сетей заземление имеет другую цель и подход к нему другой. ... А где сказано, что заземление этого короба будет использоваться для информационных сетей? Речь шла о том, что короб даст дополнительную экранировку. Относительно заземления информационных сетей: да, для них иногда бывает необходимость устройства функционального заземления, и тема эта уже на форуме обсуждалась. |
|
|
rocker890 Перегородка в лотке УБК 29.6.2016, 14:27
с2н5он в коробе проложите 29.6.2016, 14:39
Pantryk Это в земле? Проложите в трубе полиэтиленовой. 29.6.2016, 16:33
Гость сочувствующий Цитата(rocker890 @ 29.6.2016, 14:27) ...Л... 29.6.2016, 20:18
Pantryk А я бы не выбрал. Дело в том, что применяя металли... 29.6.2016, 22:56
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 22:56) А я бы... 30.6.2016, 8:59
rocker890 Цитата(Pantryk @ 30.6.2016, 0:56) А я бы ... 30.6.2016, 12:36
с2н5он а при стекании без короба наводки не будет? 30.6.2016, 0:12![]() ![]() ![]() |
|