Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+) , Отсутствует заземление запитываемой серверной

homeless
сообщение 28.6.2016, 10:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.11.2015
Пользователь №: 47315



Оборудуется серверная в старом здании. В серверной установлен входной щиток на 2 ввода (ТП правда одна, но лини разные, возможно с разных трансформаторов, схема TN-C) АВР для подключения ДГУ в случае пропадания обоих вводов. ДГУ стоит во дворе в гаражном боксе. 380В, 20кВт, подключение ВВГнГ 4х10. Естественно для него закуплен комплект штыревого заземления и планируется к монтажу. НО - в самой серверной нет своего контура заземления, поэтому есть мысль не монтировать заземлитель ДГУ, а подождать пока сделают "основной" контур.
Ждать или не ждать ? (ДГУ пока не в эксплуатации, в том числе и по причине заземления)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 29.6.2016, 10:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(homeless @ 28.6.2016, 10:43) *
НО - в самой серверной нет своего контура заземления, поэтому есть мысль не монтировать заземлитель ДГУ, а подождать пока сделают "основной" контур.
Ждать или не ждать ? (ДГУ пока не в эксплуатации, в том числе и по причине заземления)

Нет ни каких проблем.. Забейте один штырь на 2,5...3 м, делов на 10 мин (и вы получите не более 30 Ом (если конечно грунт не песок, мерзлота или скальный)). зато сразу все по правилам, заземлитель в непосредственной близости от генератора не более 30 Ом. Да и для тех кто хочет его рассматривать как повторный (хотя это не так) тоже норма не более 30 Ом. К тому же через PEN этот заземлитель объединится с заземлителем ТП и в итоге будет меньше 4 Ом.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- homeless   Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+)   28.6.2016, 10:43
- - Pantryk   Если нет молниезащиты, то по ПУЭ повторное заземле...   28.6.2016, 12:03
- - с2н5он   какое ВРУ имеете ввиду? серверной? хотя без разниц...   28.6.2016, 12:31
- - homeless   В серверной заземления нет. Приходит от 2-х разных...   28.6.2016, 12:44
- - Pantryk   Нарисуйте схему. Вначале вы говорили, что у вас в ...   28.6.2016, 13:01
- - homeless   В здании есть 2 ВРУ (запитаны они с одной ТП, но р...   28.6.2016, 13:25
- - Pantryk   Рисуйте схему с обозначением где и как подключены ...   28.6.2016, 16:40
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 28.6.2016, 16:40) Если н...   28.6.2016, 20:21
- - homeless   Хорошо, пока не буду отнимать у вас время. Постара...   28.6.2016, 18:57
- - Pantryk   Хорошая идея. Давно уже думал что делать при присо...   28.6.2016, 21:08
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 28.6.2016, 21:08) Главно...   29.6.2016, 0:34
- - Pantryk   ГОСТ то говорит о возможности, но наверное это в п...   29.6.2016, 0:44
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 0:44) ГОСТ то...   29.6.2016, 1:08
- - Nail   Цитата(homeless @ 28.6.2016, 10:43) НО - ...   29.6.2016, 10:23
- - Pantryk   Олега, ГОСТ определяет совмещенный с защитным пров...   29.6.2016, 12:21
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 13:21) NAIL, ...   30.6.2016, 8:38
- - Олега   Pantryk, п.1.7.132 я и имел ввиду в п.11. ПУЭ не у...   29.6.2016, 18:37
- - Pantryk   ЦитатаЕсли нет ВЛ (или одна), как быть ? 4 Ома воз...   29.6.2016, 22:47
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 22:47) .. пом...   29.6.2016, 23:25
- - Олега   Коллеги, гену пристраивают к действующей ЭУ. При э...   30.6.2016, 9:30
- - Pantryk   ЦитатаНет, гену пока допустим не поставили ещё. Ну...   30.6.2016, 9:44
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 30.6.2016, 9:44) Я поним...   30.6.2016, 15:57
- - homeless   "ЭУ эксплуатируется" - да, но есть предп...   1.7.2016, 13:52
|- - ЛЕША   Цитата(homeless @ 1.7.2016, 17:52) ) отде...   1.7.2016, 14:16
- - homeless   Честно - не очень хочу вникать в разницу, и выясня...   1.7.2016, 18:57
- - Олега   Думается, никто здесь новое предписание вам не сос...   1.7.2016, 23:22