Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подсскажите

malan
сообщение 18.5.2016, 16:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.5.2016
Пользователь №: 49214



по тех. усл. в здании установлен автомат 25 А. Напряжение 380В. потребитель какой мощности можно подключить к одной фазе!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2016, 21:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3909
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Искра @ 1.6.2016, 23:58) *
И шо теперь делать? Куда бедному крестьянину податься? icon_rolleyes.gif icon_razz.gif


1) Забыть о линейном напряжении 380 Вольт и фазном 220 Вольт, как о страшном сне!
Теперь ГОСТ 29322-2014 установил единые для всех источников и потребителей электрической энергии стандартные значения напряжений:
400 Вольт - линейное напряжение;
230 Вольт - фазное напряжение.

2) Привести всю нормативно-техническую документацию в соответствие с требованиями данного ГОСТа;

3) Переписать все обозначения в действующих электроустановках:
там где было написано 380 В написать 400 В, а там где было 220 В - написать 230 В;

4) Прочитав эту информацию, сообщить всем своим друзьям и знакомым о том, что ненавистные с детства 380 В и 220 В наконец-то отменили и вместо них ввели 400 В и 230 В !

5) Ваши друзья и знакомые в свою очередь должны сообщить об этом радостном событии всем остальным жителям России и её окрестностей;

6) Внимательно следить за дальнейшими изменениями всех действующих ГОСТов!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.6.2016, 15:37
Сообщение #3





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2016, 21:18) *
1) Забыть о линейном напряжении 380 Вольт и фазном 220 Вольт, как о страшном сне!
Теперь ГОСТ 29322-2014 установил единые для всех источников и потребителей электрической энергии стандартные значения напряжений:
....

Эх, Ваня Иванов, Ваня Иванов! Думаешь с выходом этого ГОСТ-а сетевики немедленно бросились крутить РПН-ы и ПБВ? Да делать им больше нечего! И в ГОСТ-е этом читаем сноску "а" в Таблице 1: "Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.6.2016, 16:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2016, 15:37) *
сетевики немедленно бросились крутить РПН-ы и ПБВ?

Должны были уже к 2003 всё докрутить (п.17)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- malan   Подсскажите   18.5.2016, 16:27
- - Shturman1   где-то в районе 5 кВт   18.5.2016, 16:36
- - malan   а если у меня станок на 7 кВт!!??? 220 Вол...   18.5.2016, 16:40
|- - savelij®   Цитата(malan @ 18.5.2016, 16:40) а если у...   19.5.2016, 0:08
- - Shturman1   это вряд ли. Будет выбивать. Вот если бы станок бы...   18.5.2016, 16:57
- - с2н5он   А зачем Вам 380?   18.5.2016, 19:32
- - Сергей ДД   Цитата(malan @ 18.5.2016, 16:27) по тех. ...   20.5.2016, 9:31
- - Ваня Иванов   Человек спрашивает, потребитель какой мощности мож...   20.5.2016, 14:49
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 14:49) Те...   20.5.2016, 15:38
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 15:49) 1....   20.5.2016, 15:46
|- - Null   Цитата(с2н5он @ 20.5.2016, 15:46) 1. Вы о...   22.5.2016, 9:18
- - BB   Интересно, станок у ТС в наличии или в теории? Есл...   21.5.2016, 23:31
- - с2н5он   Ясно, отменить как обычно отменили, а мужики то и ...   22.5.2016, 10:54
- - Искра   Цитата(с2н5он @ 22.5.2016, 10:54) Ясно, о...   1.6.2016, 23:58
- - Ваня Иванов   Цитата(Искра @ 1.6.2016, 23:58) И шо тепе...   24.6.2016, 21:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2016, 21:18) 1)...   25.6.2016, 15:37
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2016, 15...   25.6.2016, 16:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 25.6.2016, 16:03) Должны б...   25.6.2016, 16:31
- - Гость   Вводной АВ будет срабатывать от пускового тока. На...   24.6.2016, 22:04
- - Олега   Ваня, до начала метания икры: взять в руки тестер ...   25.6.2016, 0:19
- - Гость   В ГОСТе написано: 230/400 В плюс-минус 10 % в точк...   25.6.2016, 8:03
- - с2н5он   Прочитайте что написано в а) прежде чем кого то об...   25.6.2016, 10:02
- - Олега   Безобразие ! А ведь на дверках ТП завсегда 0,4...   25.6.2016, 17:41
|- - S-cream   Цитата(Олега @ 25.6.2016, 17:41) Безобраз...   25.6.2016, 19:23
- - с2н5он   Специально население пугали, показывая повышенное   25.6.2016, 19:08
- - nik002   Если в ГОСТе действительно написано +- 10% от 230/...   25.6.2016, 21:48
- - Сергей ДД   На ТП почти всегда было не больше 240. А вот у пот...   25.6.2016, 22:23