по тех. усл. в здании установлен автомат 25 А. Напряжение 380В. потребитель какой мощности можно подключить к одной фазе!?
|
|
|
![]() |
24.6.2016, 21:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
И шо теперь делать? Куда бедному крестьянину податься? 1) Забыть о линейном напряжении 380 Вольт и фазном 220 Вольт, как о страшном сне! Теперь ГОСТ 29322-2014 установил единые для всех источников и потребителей электрической энергии стандартные значения напряжений: 400 Вольт - линейное напряжение; 230 Вольт - фазное напряжение. 2) Привести всю нормативно-техническую документацию в соответствие с требованиями данного ГОСТа; 3) Переписать все обозначения в действующих электроустановках: там где было написано 380 В написать 400 В, а там где было 220 В - написать 230 В; 4) Прочитав эту информацию, сообщить всем своим друзьям и знакомым о том, что ненавистные с детства 380 В и 220 В наконец-то отменили и вместо них ввели 400 В и 230 В ! 5) Ваши друзья и знакомые в свою очередь должны сообщить об этом радостном событии всем остальным жителям России и её окрестностей; 6) Внимательно следить за дальнейшими изменениями всех действующих ГОСТов! -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
malan Подсскажите 18.5.2016, 16:27
Shturman1 где-то в районе 5 кВт 18.5.2016, 16:36
malan а если у меня станок на 7 кВт!!??? 220 Вол... 18.5.2016, 16:40
savelij® Цитата(malan @ 18.5.2016, 16:40) а если у... 19.5.2016, 0:08
Shturman1 это вряд ли. Будет выбивать. Вот если бы станок бы... 18.5.2016, 16:57
с2н5он А зачем Вам 380? 18.5.2016, 19:32
Сергей ДД Цитата(malan @ 18.5.2016, 16:27) по тех. ... 20.5.2016, 9:31
Ваня Иванов Человек спрашивает, потребитель какой мощности мож... 20.5.2016, 14:49
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 14:49) Те... 20.5.2016, 15:38
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 20.5.2016, 15:49) 1.... 20.5.2016, 15:46
Null Цитата(с2н5он @ 20.5.2016, 15:46) 1. Вы о... 22.5.2016, 9:18
BB Интересно, станок у ТС в наличии или в теории? Есл... 21.5.2016, 23:31
с2н5он Ясно, отменить как обычно отменили, а мужики то и ... 22.5.2016, 10:54
Искра Цитата(с2н5он @ 22.5.2016, 10:54) Ясно, о... 1.6.2016, 23:58
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2016, 21:18) 1)... 25.6.2016, 15:37
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 25.6.2016, 15... 25.6.2016, 16:03
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 25.6.2016, 16:03) Должны б... 25.6.2016, 16:31
Гость Вводной АВ будет срабатывать от пускового тока.
На... 24.6.2016, 22:04
Олега Ваня, до начала метания икры: взять в руки тестер ... 25.6.2016, 0:19
Гость В ГОСТе написано: 230/400 В плюс-минус 10 % в точк... 25.6.2016, 8:03
с2н5он Прочитайте что написано в а) прежде чем кого то об... 25.6.2016, 10:02
Олега Безобразие ! А ведь на дверках ТП завсегда 0,4... 25.6.2016, 17:41
S-cream Цитата(Олега @ 25.6.2016, 17:41) Безобраз... 25.6.2016, 19:23
с2н5он Специально население пугали, показывая повышенное 25.6.2016, 19:08
nik002 Если в ГОСТе действительно написано +- 10% от 230/... 25.6.2016, 21:48
Сергей ДД На ТП почти всегда было не больше 240. А вот у пот... 25.6.2016, 22:23![]() ![]() ![]() |
|