![]() Электрические испытания средств защиты , Испытание диэлектрических перчаток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электрические испытания средств защиты , Испытание диэлектрических перчаток |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
В "Инструкции по применению и испытанию средств защиты..." СО 153-34.03.603-2003 требуется измерять ток утечки при испытаниях диэлектрических перчаток, который не должен превышать 6 мА при испытательном напряжении 6 кВ, выдерживаемом 1 минуту.
ВОПРОС: На какой секунде выполнять измерение тока утечки в течение этих 60 секунд? В течение первых 20 секунд, между 20-й и 40-й секундами, на последних секундах или по истечении 60 секунд? В "Инструкции..." по этому вопросу ничего не сказано. Как быть, что делать? -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В формуле емкости слоеного конденсатора предполагается, что обкладки равны по площади. Тогда используя эту формулу применительно к перчатке мы предполагаем, что ее поверхность такая же, как у ванны. Выкиньте из формулы перчатку вообще и вы получите емкость ванны 8,5*10^-9 Ф, а емкость перчатки по этой формуле 1,06*10^-7 Ф. т.е. емкость перчатки на два порядка больше, чем емкость ванны. Т.к. при последовательном соединении общая емкость всегда меньше меньшего, то даже уменьшив емкость перчатки в 4 раза все равно лимитирующим остается ванна, т.к. ее емкость на два порядка меньше.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 18:54 |
|
![]() |