порядок установки АВ и УЗО , всегда делал по другому |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
порядок установки АВ и УЗО , всегда делал по другому |
26.5.2016, 9:29
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Всегда делал АВ а следом узо .Пка не встретил такую картинку .Как все таки правильно ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() |
22.6.2016, 16:14
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Так зачем даже в такой мелочи предоставлять вероятности шанс показать свою козью морду С точно такой же вероятностью может случиться кз на гребенке распределительной, а вводной не отключится, потому что никто не считал вообще сработает ли он, и никто его перед установкой не прогружал и не убедился, что он рабочий. Т.е. КЗ на шинах, которое может выжечь весь щиток, нас не пугает, а узо мы пытаемся защитить всеми силами. Это улучшение (дополнительный АВ до УЗО) безусловно повышает надежность щитка на некоторую малую величину, но оно не стоит тех денег, которые вы на него потратите. ИМХО. |
|
|
moshkarow порядок установки АВ и УЗО 26.5.2016, 9:29
savelij® И что не так в этой картинке?
Диф. - реле - автома... 26.5.2016, 9:37
moshkarow Цитата(savelij® @ 26.5.2016, 10:37) И что... 26.5.2016, 9:58
sava_174 незнаю как правильно, но если я делаю так что УЗО ... 26.5.2016, 9:51
Nail 7.1.79.
Допускается присоединение к одному УЗО н... 30.5.2016, 14:39
Олега Цитата(Nail @ 30.5.2016, 14:39) Отключитс... 30.5.2016, 16:49
пончик х.е.з.
ну, поставили так, значит нужно так и ест... 30.5.2016, 14:44
с2н5он спор уже был на форуме, что первично АВ или УЗО, и... 30.5.2016, 15:34
с2н5он а ежели у меня частный дом, то ГОСТ не для меня?
н... 30.5.2016, 18:00
Олега Цитата(с2н5он @ 30.5.2016, 18:00) 1. а еж... 31.5.2016, 0:59
пончик так я не понял... к чему тут все клонят, что узо п... 30.5.2016, 19:39
FRAER УЗО может быть в любом месте, но оно должно быть з... 30.5.2016, 20:01
с2н5он По идее да, но почему в дифе сначала автомат, посл... 30.5.2016, 21:45
Shura_with_KINEF Какая разница в последовательной цепи в каком поря... 30.5.2016, 22:30
с2н5он где там перевёрнуто? 30.5.2016, 23:13
Shura_with_KINEF Реле напряжения. Вход снизу, выход сверху. 30.5.2016, 23:30
с2н5он если у производителя такое расположение - почему п... 31.5.2016, 0:03
Aleksandrspb Мне встречалось УЗО(авв) которое не выключалось к... 31.5.2016, 1:03
savelij® Цитата(Aleksandrspb @ 31.5.2016, 1:03) Од... 31.5.2016, 1:30
moshkarow Цитата(Aleksandrspb @ 31.5.2016, 2:03) и ... 31.5.2016, 10:52
Олега Разве АВДТ дороже ВДТ+АВ ? 31.5.2016, 1:06
Aleksandrspb Да, конечно -имхо, однозначно
По поводу стои... 31.5.2016, 7:43
Олега Примерно столько же, разница не велика (+-). ... 31.5.2016, 11:03
Гость УЗО ABB F202 AC-25/0,03 куда подключить входную... 31.5.2016, 18:07
FRAER полюса равнозначны 31.5.2016, 18:20
Олега Ваня, "good night" в 12:29 - не рановато... 14.6.2016, 15:01
Nail А я вообще подумал, Ваня безработный, время девать... 14.6.2016, 15:33
Гость сочувствующий Цитата(Nail @ 14.6.2016, 15:33) А я вообщ... 14.6.2016, 16:19
Олега Не знаю как Ваня, а я две недели официально без ра... 14.6.2016, 15:53
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 14.6.2016, 15:53) Не знаю ... 14.6.2016, 23:22
Олега Так хоть пенсион, на хлеб , а тут ваще по нулям ... 14.6.2016, 23:58
Гость ЦитатаВот про непременность "вначале УЗО, а п... 15.6.2016, 9:21
Олега Ты главное ваньку-то не валяй, для тебя там все ук... 15.6.2016, 16:06
ink_elec Может это кому поможет:
ГОСТ Р 50571.5.53-2013 Отд... 15.6.2016, 20:02
с2н5он если я правильно понял, там немного не про то или ... 15.6.2016, 21:42
ink_elec Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 0:42) если я п... 16.6.2016, 6:35
Олега Думается "про то" второй абзац
"- з... 15.6.2016, 21:58
с2н5он т.е. получается производители дифов, ставя УЗО пос... 16.6.2016, 7:17
ink_elec Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 10:17) т.е. по... 16.6.2016, 7:21
с2н5он Цитата(ink_elec @ 16.6.2016, 8:21) Наобор... 16.6.2016, 13:08
ink_elec Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 16:08) это как... 16.6.2016, 13:54
Олега Цитата(с2н5он @ 16.6.2016, 13:08) .. коро... 16.6.2016, 16:55
ink_elec Хорошо хоть интеграл Джоуля от ИП.
Если производ... 16.6.2016, 17:42
Aleksandrspb [quote name='Олега' date='16.6.2016, 1... 20.6.2016, 1:10
Pantryk Цитата...расчетная проверка в режимах сверхтока с ... 16.6.2016, 9:11
ink_elec Цитата(Pantryk @ 16.6.2016, 12:11) Вышест... 16.6.2016, 11:51
Олега УЗО ставят первым перед некоторым кол-вом групповы... 16.6.2016, 9:24
Олега Кто сказал, что у нас АВ токоограничивающий и за 1... 17.6.2016, 0:02
ink_elec Цитата(Олега @ 17.6.2016, 3:02) Как выпол... 17.6.2016, 6:51
Олега Т.е. до IΔm=Im (ном. откл. способность по ток... 17.6.2016, 8:38
ink_elec Цитата(Олега @ 17.6.2016, 11:38) не на но... 17.6.2016, 8:53
Олега Цитата(ink_elec @ 17.6.2016, 8:53) Что то... 17.6.2016, 13:20
ink_elec Цитата(Олега @ 17.6.2016, 16:20) смотрел ... 17.6.2016, 13:31
Nail Цитата(ink_elec @ 17.6.2016, 13:31) По ПК... 20.6.2016, 10:26
Pantryk Вероятность замыкания на участке УЗО-АВ крайне низ... 20.6.2016, 10:30
Nail Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 10:30) Вероят... 20.6.2016, 11:10
Andre_san Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 9:30) Вероятн... 20.6.2016, 20:08
Олега Смотреть надо всю цепочку - п.п. 42,43,44,49. По ... 20.6.2016, 10:36
ink_elec Цитата(Олега @ 20.6.2016, 13:36) По 7.1.7... 20.6.2016, 13:22
Олега Цитата(Pantryk @ 20.6.2016, 10:30) Вероят... 20.6.2016, 12:17
Олега И что ? Перед этим в п.7.1.76 : "Не допускает... 20.6.2016, 13:46
ink_elec Цитата(Олега @ 20.6.2016, 16:46) Или ты с... 20.6.2016, 13:53
Олега Цитата(ink_elec @ 20.6.2016, 13:53) Ты ре... 20.6.2016, 13:58
Pantryk ЦитатаКороткое может случится в любой точке электр... 21.6.2016, 2:27
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 2:27) А ток К... 21.6.2016, 11:01
Pantryk ЦитатаВряд ли это кто делает вне проекта, переделы... 21.6.2016, 11:19
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 11:19) .. то ... 21.6.2016, 11:38
Pantryk ЦитатаКЗ может случиться дуговое, вводной в ЩЭ ока... 21.6.2016, 11:54
Олега Цитата3.1.19. Аппараты защиты допускается не устан... 21.6.2016, 12:08
Pantryk ЦитатаВ этом случае как раз полезно поставить груп... 21.6.2016, 12:25
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 12:25) допуст... 21.6.2016, 12:48
Andre_san Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 11:25) Т.е. е... 21.6.2016, 15:23
Nail Ваш спор абсолютно бессмысленный, т.к. Автомат (вв... 21.6.2016, 12:33
Pantryk ЦитатаА если вводной в ЩО ? По ГОСТ на квартиру с ... 21.6.2016, 13:05
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:05) Если в... 21.6.2016, 13:21
ink_elec Цитата(Олега @ 21.6.2016, 16:21) Предполо... 21.6.2016, 13:52
Pantryk Так я про то же. В данном случае вы решили, что АВ... 21.6.2016, 13:26
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:26) В данн... 21.6.2016, 13:50
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 13:26) Если р... 21.6.2016, 13:57
ink_elec Цитата(Олега @ 21.6.2016, 16:57) А скока ... 21.6.2016, 14:05
Олега См. втх. 21.6.2016, 14:20
ink_elec Цитата(Олега @ 21.6.2016, 17:20) См. втх.... 21.6.2016, 14:21
Олега Создать проблему, а потом честно ей решать - не мо... 21.6.2016, 15:14
Pantryk ЦитатаВедь водной АВ не способен защитить УЗО, осо... 21.6.2016, 15:42
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2016, 15:42) Почему... 21.6.2016, 16:35
Pantryk Повторю еще раз. Я не утверждаю, что разницы нету ... 22.6.2016, 12:26
Nail Мужики, пустой разговор, вот стоит УЗО, перед ним ... 22.6.2016, 12:52![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 19:45 |
|
|
|
|