![]() Не горят лампы на столбах , Что нужно для запуска и нормальной работы лампы ДРУ и как проверить её |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Не горят лампы на столбах , Что нужно для запуска и нормальной работы лампы ДРУ и как проверить её |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.9.2015 Из: Ростовская обл Пользователь №: 46682 ![]() |
Поставил столбы освещения 13 шт,проверял от "переноски" каждый. Собрал щитовую и вкл. от ВРУ, горели все, а сей час тухнут от повторного вкл, как грибы. Что за дрянь и как с ней бороться. В столбах стоят автоматы 6А и больше ничего. Как сдавать объект?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Сергей, погореть могли не только лампы. В то же время реле напряжения могло и спасти от межфазного (380),если переноской это реле не обошли, кстати насчет пьяного электрика - кто - то же это реле поставил (ср-721)... Объяснять с нуля заочно ? Непонятная история.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |