АСКУЭ с фиксацией максимума нагрузки , Необходимое оборудование. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АСКУЭ с фиксацией максимума нагрузки , Необходимое оборудование. |
15.6.2016, 17:37
Сообщение
#1
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Требуется организовать АСКУЭ "позволяющую контролировать совмещенный максимум мощности потребителя" (в кавычках цитата из технических требований). Предполагается, что у потребителя несколько питающих линий (речь о 0,4кВ) и соответственно несколько счетчиков расчетного учета. Так вот чтобы этот совмещенный максимум определять, каждый счетчик должен уметь считать и сохранять значения получасовой мощности или достаточно более простых счетчиков, а уже УСПД(с функциями расчета) или верхний уровень сам будет по периодическим опросам счетчиков строить график нагрузки?
|
|
|
![]() |
16.6.2016, 14:17
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44763 |
Поэтому и написал: всё зависит от объекта и требований.
Первый вариант предпочтительнее, нет необходимости стабильного канала связи. Иначе при проблеме со связью во втором варианте эти расчётные усреднённые станут весьма не точные. Сообщение отредактировал Tu160 - 16.6.2016, 14:18 |
|
|
Pantryk АСКУЭ с фиксацией максимума нагрузки 15.6.2016, 17:37
Tu160 Смотря какой объект, его структура и удалённость.
... 16.6.2016, 7:14
Pantryk Дело не в том, делать ли АСКУЭ (делать надо обязат... 16.6.2016, 9:27
Pantryk Спасибо. 16.6.2016, 15:49
РоманК Я бы всеже советовал счетчики с памятью, сейчас эт... 26.6.2016, 12:08![]() ![]() ![]() |
|