Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерение заземления опоры ВЛ 110 кВ

NikO12
сообщение 13.8.2015, 16:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 13.8.2015
Пользователь №: 46392



Доброе время суток! Подскажите при измерении заземления, нужно мерить отсоединив лучи от тела опоры или мерить с опорой вместе?

Сообщение отредактировал NikO12 - 13.8.2015, 17:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 14.6.2016, 11:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый Nail. Настоятельно рекомендую Вам внимательно прочесть содержание РД 34.21.362 «Методические указания по измерению сопротивления опор воздушных линий без отсоединения грозозащитного троса», изд. СибНИИЭ от 10.11.1980г. (она есть в интернете), чтобы понять в чём суть вопроса, поднятого в данной теме.
Человек спросил, отсоединять заземление от опоры ВЛ-110 кВ при измерениях сопротивления заземления конкретной опоры, или нет? Кто занимался этим, тот знает, какой это геморрой, опора ведь не одна - их сотни! Поэтому и была разработана специальная методика, позволяющая выполнять измерения сопротивления опор воздушных линий без отсоединения грозозащитного троса, которой все грамотные специалисты пользуются и в настоящее время, поскольку ничего лучшего никто не придумал.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.6.2016, 12:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Ваня Иванов @ 14.6.2016, 12:10) *
1) Уважаемый Nail. Настоятельно рекомендую Вам внимательно прочесть содержание РД 34.21.362
2) Человек спросил, отсоединять заземление от опоры ВЛ-110 кВ при измерениях сопротивления заземления конкретной опоры, или нет?

1) Спасибо, почитал, и считаю, да хороший метод, возможно когда нибудь им тоже воспользуюсь. Не много смущает лишь, то, что этот метод принят, как временный метод
Цитата
утверждены в качестве "Временных"
.
Хотя у нас, нет ничего более постоянного, чем временное, да и к тому же вопрос: можем ли мы ссылаться на него, действует ли он сейчас?

2) Ну, я так и понял, о грозозащитном тросе вроде как речь не шла. А на счет того, отсоединять или нет искусственный заземлитель от опоры четко прописывает:
2.5.131. При прохождении ВЛ 110 кВ и выше в местности с глинистыми, суглинистыми, супесчаными и тому подобными грунтами с удельным сопротивлением ρ≤1000 Ом·м следует использовать арматуру железобетонных фундаментов, опор и пасынков в качестве естественных заземлителей без дополнительной укладки или в сочетании с укладкой искусственных заземлителей. В грунтах с более высоким удельным сопротивлением естественная проводимость железобетонных фундаментов не должна учитываться, а требуемое значение сопротивления заземляющего устройства должно обеспечиваться только применением искусственных заземлителей.
***
Т.е. человек спрашивал, нужно измерение проводить, отсоединяя или нет опору от ИЗ, вот ответ, если удельное меньше 1000 Ом*м, то не нужно, а если больше 1000 Ом*м, тогда отсоединяем ИЗ от опоры.
***
естественно о грозозащитном торсе здесь речи не идет, но и в вопросе ТС, о нем речь не шла.
***
А вообще вы идею хорошую подкинули, спасибо.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы