Измерение заземления опоры ВЛ 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение заземления опоры ВЛ 110 кВ |
13.8.2015, 16:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2015 Пользователь №: 46392 |
Доброе время суток! Подскажите при измерении заземления, нужно мерить отсоединив лучи от тела опоры или мерить с опорой вместе?
Сообщение отредактировал NikO12 - 13.8.2015, 17:39 |
|
|
![]() |
14.6.2016, 11:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Nail. Настоятельно рекомендую Вам внимательно прочесть содержание РД 34.21.362 «Методические указания по измерению сопротивления опор воздушных линий без отсоединения грозозащитного троса», изд. СибНИИЭ от 10.11.1980г. (она есть в интернете), чтобы понять в чём суть вопроса, поднятого в данной теме.
Человек спросил, отсоединять заземление от опоры ВЛ-110 кВ при измерениях сопротивления заземления конкретной опоры, или нет? Кто занимался этим, тот знает, какой это геморрой, опора ведь не одна - их сотни! Поэтому и была разработана специальная методика, позволяющая выполнять измерения сопротивления опор воздушных линий без отсоединения грозозащитного троса, которой все грамотные специалисты пользуются и в настоящее время, поскольку ничего лучшего никто не придумал. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
NikO12 Измерение заземления опоры ВЛ 110 кВ 13.8.2015, 16:19
Motoblock Все мерять в сборе. Ничего не разбирать. 14.8.2015, 10:08
Ваня Иванов Для измерения сопротивления заземляющих устройств ... 2.6.2016, 10:38
Nail Цитата(NikO12 @ 13.8.2015, 17:19) Доброе ... 2.6.2016, 11:23
Nail Цитата(Ваня Иванов @ 14.6.2016, 12:10) 1)... 14.6.2016, 12:00![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 12:15 |
|
|
|
|