![]() Чем прогружать , УРАНом или РТ 2048 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Чем прогружать , УРАНом или РТ 2048 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Можно ли проверить (прогрузить) вакуумный выключатель прибором РТ 2048 (у нас есть и до 1 кА и до 12 кА)? В проекте указано УРАНом. УРАН у нас тоже имеется, но не очень удобно УРАНом, потому что, у него нет возможности замерить время отключения при прохождении тока отключения. Приходится два раза грузить, первый раз замеряем ток, второй раз этим же током замеряем время отключения. Не очень удобно с учетом того что нужно проверить на каждой фазе, т.е. шесть включений-отключений.
А РТ 2048 сразу замеряет ток отключения и время отключения (он поверен), но он не перечислен в проекте. Че думаете, можно так? У УРАНа в руководстве по эксплуатации написано: "предназначен для про- верки и настройки уставок и времени срабатывания и отпускания устройств релейной защиты." У РТ в руководстве по эксплуатации "предназначен для измерения тока и времени срабатывания расцепителей автоматических выключателей" ** ИМХО, думаю можно, оба аппарата выдают синусоидальный ток, оба замеряют время, только УРАН за два прохода, а РТ за один раз. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Реклоузер тот-же вакуумник и тт там стоят . Если ток маленький можно и первичным током.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 5:09 |
|
![]() |