Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.5.2016 Пользователь №: 49330 ![]() |
Привет.
Ребят, подскажите сомневающемуся. Купил духовку Beko BIE 22100 X. Не посмотрел, что у нее нет "защиты от детей", а там вертушки не утапливаются и очень легко вертятся. Сын пока мал еще, но через месяц-другой уже пойдет и начнется "сектор приз на барабане". Технику еще не установил, только розетку вывел. Так вот теперь думаю, может розетку на духовку через выключатель провести. Как, вообще, делают так, нет? Или как еще защитить духовку от детей и детей от духовки? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.5.2016 Пользователь №: 49330 ![]() |
Цитата У вас автомат на 25А , одно клавишный выключатель допустим на 16А, не корректно. Так автомат то стоит на все электроприборы в кухне. А выключатель (16 А) ставлю только на духовку. Цитата Выключатель ставить не вариант, будете его менять каждую неделю в лучшем случае, у него контакты будут улетать "на ура" при при такой нагрузке. Поставьте автомат в боксе. Отдельный автомат на духовку в боксе - не вариант. Тянуть кабель к щитку - это долбить стены, точно нет. При ремонте стен конечно так бы и сделал. По таблице посмотрел, что при 220В 16А максимальная нагрузка 3,5кВт. А у меня максимальная нагрузка прибора - 2,4кВт. Плюс ко всему УЗО стоит в щитке. Думаю, все норм. Цитата Так что ... давайте без паники. icon_wink.gif Спасибо всем за советы и дискуссию! Сегодня буду монтировать ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Так автомат то стоит на все электроприборы в кухне. А выключатель (16 А) ставлю только на духовку. Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или равными номиналам коммутационных устройств. Цитата Плюс ко всему УЗО стоит в щитке. Если начнет гореть выключатель УЗО вам здесь не чем не поможет |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или равными номиналам коммутационных устройств. ... Где об этом написано, норматив не приведёте? Для примера: стояк питания моего подъезда запитан от ВРУ через предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, а пакетный выключатель, в этажном щитке, от стояка на мою квартиру, стоит на 25 А, и так во многих домах, где подвох? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Для примера: стояк питания моего подъезда запитан от ВРУ через предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, а пакетный выключатель, в этажном щитке, от стояка на мою квартиру, стоит на 25 А, и так во многих домах, где подвох? Ну у вас же в квартирном щитке стоят групповые АВ. Вот они и защищают от перегрузок пакетный выключатель в этажном щитке. А вот где об этом сказано, сейчас уже не вспомню. Поищите в интернете информацию о Защите выключателей-разъединителей и координация между автоматическим выключателем и выключателем- разъединителем. Там звучала мысль в отношении защиты от перегрузки, и возможно там ( в перво источнике) она звучала более лаконично, но основную мысль я передал правильно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Ну у вас же в квартирном щитке стоят групповые АВ. Вот они и защищают от перегрузок пакетный выключатель в этажном щитке. ... Групповые АВ защищают групповые линии, а не пакетные выключатели, и речь идёт не о квартирном щитке, а об этажном. А если представить, что КЗ произойдёт на участке цепи от пакетного выключателя до группового АВ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
А если представить, что КЗ произойдёт на участке цепи от пакетного выключателя до группового АВ? Ведь у вас же предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, забыли? И потом, я не чего не говорил о токах КЗ, если помните речь шла о токе перегрузки. Ну и по поводу групповых автоматов, да действительно они защищают квартирную проводку прежде всего. Но согласитесь, пакетный выключатель и затем автоматический выключатель это последовательные элементы замкнутой цепи, во время перегрузки в квартирной сети. И если ток перегрузки достигает определенной кратности то АВ отработает за установленное время, и защитит ваш пакетный переключатель. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... Цитата Ведь у вас же предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, забыли? Да нет не забыл, только (пишу по памяти) время срабатывания этого предохранителя составляет порядка 20 секунд при токе КЗ около 200 А. Цитата если помните речь шла о токе перегрузки. Да нет, речь у нас идёт о Цитата Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или равными номиналам коммутационных устройств. Аппараты защиты защищают сети: питающие, распределительные, групповые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
время срабатывания этого предохранителя составляет порядка 20 секунд при токе КЗ около 200 А. намекаете на то что сгорит пакетный выключатель? Ну и пёс с ним, сколько он там стоит копейки. Придет электрик, из загашника возьмет новый и заменит, какие проблемы? Другое дело что предохранитель этот рассчитан на то чтобы защитить питающие шины стояка от токов перегрузки и КЗ. Цитата Да нет, речь у нас идёт о Речь у нас идет о том, нужно ли защищать выключатель автоматическим выключателем? Одно дело если он стоит в этажном щите который вас лично не касается, и другое дело если стоит в квартирном щите к примеру рубильник модульный на номинальный ток 16А, то вам я думаю не все равно сгорит он или нет. Мне кажется дважды подумаете прежде чем ставить на групповые линии автоматические выключатели номиналом выше чем номинал рубильника. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... Речь у нас идет о том, нужно ли защищать выключатель автоматическим выключателем? Одно дело если он стоит в этажном щите который вас лично не касается, и другое дело если стоит в квартирном щите к примеру рубильник модульный на номинальный ток 16А, то вам я думаю не все равно сгорит он или нет. ... Цитата Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или равными номиналам коммутационных устройств. Вы вчитайтесь в то что пишете! "... нужно ли защищать выключатель автоматическим выключателем ..." следуя этой логике получается, что рядом с выключателем, допустим люстры, нужно ещё и автомат поставить для его защиты! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |