![]() Розеточная группа в квартире , Выбор автомата защиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Розеточная группа в квартире , Выбор автомата защиты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Двухкомнатная квартира, розеточная группа в комнате- четыре розетки, кабель ВВГнг3х2,5. Длина 10 м. Поставили автомат 25А. Хозяйка привела соседа теоретика, говорит 16А должен быть автомат, чтобы 50 лет проводка простояла. Где он взял 50 лет? Типа будет греться и не протянет 50 лет. Хочет жить вечно наверное. В проекте 25А, правда дифавтомат.
Прокомментируйте пожалуйста. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Товарищи, граждане, люди! Можно увидеть хоть одну формулу официальную? СП 31-110-2003 Цитата 11.1 Защита электрических сетей напряжением до 1000 В в жилых и общественных зданиях должна выполняться в соответствии с 3.1, 1.7, 7.1 и разделом 6 ПУЭ. 11.5 Номинальные токи комбинированных расцепителей автоматических выключателей или плавких вставок предохранителей с учетом 9.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками. В квартирных щитках, расположенных вне квартир, установка предохранителей не допускается. 11.6 Сечения проводов и кабелей выбираются в соответствии с 1.3 ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током в нормальном и послеаварийном режимах и проверяются по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды. ... ПУЭ Цитата 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; Так что по ПУЭ все нормально. Но в связи с наличием новых ГОСТов о допустимых токовых нагрузках и о условиях выбора аппаратов, установка на 2,5 мм.кв. автомата 25 на сегодняшний день подавляющее большинство считает недопустимым. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 19:20 |
|
![]() |