Желая устроиться на работу в некую фирму выполнил тестовое задание. Среди замечаний - указание о возможности объединения панелей ППУ и 1 категории (дескать меньше контакторов понадобится, я заводил тему). В телефонном ответе руководителя проектной группы кроме "не запрещено","у меня проекты сдаются"и "по экономическим соображениям" ничего в поддержку такого "решения" не услышал.
цитата СП6 п.4.10.: "Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться .. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную)" В моем скромном понимании: Панель ППУ создана исключительно для подключения ЭО СПЗ, постороннего не должно быть. Даже если все прочие кабели принять FR (что есть явный дурдом, в сравнении с перегородкой между панелями), то коммут. и защитные аппараты не являются FR. Тем более, что по заданию строение целиком отнесено к 1 категории и в панель первой категории подключены ЭП, которые в принципе относятся ко 2 и 3-ей. Тема уже "для себя", данную контору пролетел.. Осталась личная неудовлетворенность. |
|
|
![]() |
7.6.2016, 11:53
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Про функционирование - это понятно. Совмещение панелей ведет к возможному сокращению этого времени ? к выводу из строя, отключению.. еще до аварии ?
Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2016, 11:54 |
|
|
7.6.2016, 12:10
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Совмещение панелей ведет к возможному сокращению этого времени ? к выводу из строя, отключению.. еще до аварии ? Да, не исключаю. Возможно и во время аварии. При этом для СБ скорее потребуется система IT. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Олега панель ППУ 6.6.2016, 18:58
Pantryk Мое понимание аналогично вашему. Однако у меня ест... 6.6.2016, 23:04
Олега Цитата(Pantryk @ 6.6.2016, 23:04) .. у ме... 7.6.2016, 0:26
ink_elec Цитата(Олега @ 6.6.2016, 21:58) Среди зам... 7.6.2016, 10:11
Олега Цитата(ink_elec @ 7.6.2016, 10:11) ..это ... 7.6.2016, 10:59
ink_elec Цитата(Олега @ 7.6.2016, 13:59) Т.е. не с... 7.6.2016, 11:18
Олега Цитата(ink_elec @ 7.6.2016, 12:10) Да, не... 7.6.2016, 12:53
ink_elec Цитата(Олега @ 7.6.2016, 15:53) Про IT эт... 7.6.2016, 14:05
Pantryk ЦитатаЦитата(Pantryk @ 6.6.2016, 23:04) *
.. у мен... 7.6.2016, 12:25
Олега Спасибо.
Однако не сказал бы что
Цитата(Pantryk ... 7.6.2016, 13:35
Pantryk ТКП 45-4.04-149-2009 с изм1 (реально есть и изм 2,... 7.6.2016, 13:06
Pantryk п.9.10 уточняет как именно должен бытрь подключен ... 7.6.2016, 14:05
Олега Цитата(Pantryk @ 7.6.2016, 14:05) п.9.10 ... 7.6.2016, 16:32
ink_elec Цитата(Олега @ 7.6.2016, 19:32) Потому по... 7.6.2016, 18:29
Олега Цитата(ink_elec @ 7.6.2016, 18:29) Нет, т... 7.6.2016, 22:05
ink_elec Цитата(Олега @ 8.6.2016, 1:05) Почему ... 8.6.2016, 6:04
Олега Цитата(ink_elec @ 8.6.2016, 6:04) После а... 8.6.2016, 8:40
ink_elec Цитата(Олега @ 8.6.2016, 11:40) В 50571.5... 8.6.2016, 16:23
Олега Цитата(ink_elec @ 8.6.2016, 16:23) Есть т... 8.6.2016, 16:53
ink_elec Цитата(Олега @ 8.6.2016, 19:53) А если по... 8.6.2016, 19:18
Pantryk ЦитатаРазве АВР для 1 категории подключается иначе... 7.6.2016, 20:25
Pantryk ЦитатаЦитата(Олега @ 8.6.2016, 1:05) *
Почему ... 8.6.2016, 9:38
Олега Борьба борьбой, а АВР одинаково нужен. 9.6.2016, 0:23
ink_elec Цитата(Олега @ 9.6.2016, 3:23) Борьба бор... 9.6.2016, 5:55
Олега Значит в п.22 мне показалось.
В общем это не борьб... 9.6.2016, 8:14
ink_elec Цитата(Олега @ 9.6.2016, 11:14) В общем э... 9.6.2016, 14:41
Олега Цитата(ink_elec @ 9.6.2016, 14:41) Против... 9.6.2016, 16:14
Олега Цитата(ink_elec @ 9.6.2016, 14:41) Кроме ... 10.6.2016, 8:30
ink_elec Цитата(Олега @ 10.6.2016, 11:30) 8.14 Про... 10.6.2016, 11:27
FRAER ЦитатаЖалко только целого дня на ту тестовую работ... 9.6.2016, 9:52
Олега Это ещё я такой капун. Тем более дома, время не ог... 9.6.2016, 12:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 12:19 |
|
|
|
|