Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

О метрологических характеристиках ТТ.

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 9.1.2008, 11:20
Сообщение #1





Гости






Уважаемые господа!
Кто-н. из вас подключал дополнительное сопротивление во вторичную цепь измерительной обмотки ТТ,
чтобы увеличить вторичную нагрузку ТТ и таким образом "вогнать" обмотку ТТ в свой класс точности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 10.1.2008, 11:41
Сообщение #2





Гости






Современный коммерческий учет требует установки ТТ высокого класса точности (0.5, 0.5S,
а также 0.2 и 0.2S - необходимый запас на будущее). Причем на подстанции на присоединениях
ВН должны стоять ТТ возможно более высокого класса точности, т.к. именно они и имеют
наибольшее влияние на баланс электроэнергии.
ГОСТ 7746-2001 требует для обеспечения метрологических характеристик ТТ, чтобы
его вторичная нагрузка была в пределах 25-100% номинала.
При чем, для ТТ с номинальной вторичной нагрузкой 5 ВА нижний предел устанавливается 3.75 ВА.
Современные коммерческие счетчики должны быть интервальными, желательно иметь парочку цифровых
интерфейсов, т.е. счетчики - цифровые, очень дорогие, и потребляют они маленькую мощность.
Для счетчика класса 0.2 требуется и ТТ высокого класса. Указанные меры и позволяют
рассчитываться на своей стороне, не давая смежникам никакого шанса перетянуть одеяло на себя.
Таким образом вторичная нагрузка ТТ должна соответствовать достаточно жестким требованиям,
которые необходимо как-то выполнять.
Вторичные цепи коммерческого учета, разумеется, должны иметь контролируемый доступ.
Все вышесказанное относится не только к ТТ, но и к ТН, ко вторичной нагрузке которых предъявляются
аналогичные требования.
Кроме того МП-терминалы современных защит также потребляют маленькую мощность, и использование
обмоток одновременно для защиты и целей измерений, накладывает дополнительные условия.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 16:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены