ПРИВЕТ знатокам.
Вразумите с толкованием, почему и как. Четырех полюсное УЗО на асинхронный двигатель - куда подсоединять нулевой проводник или он вообще не нужен на УЗО. |
|
|
![]() |
27.5.2016, 9:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вразумите с толкованием, почему и как. Четырех полюсное УЗО на асинхронный двигатель - куда подсоединять нулевой проводник или он вообще не нужен на УЗО. Подключать нужно согласно документации производителя в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования. Как минимум, потому что УЗО/ВДТ 4х полюсные бывают разного типа: зависящие и не зависящие от напряжения, а так же кнопка Тест может быть подключена к полюсу нейтрального проводника. Некоторые производители допускают подключение без N, а некоторые нет. Для ВДТ/АВДТ особенности смотрите в ГОСТ IEC 61008-1-2012 или в ГОСТ IEC 61009-1-2014. Оба стандарта входят в перечень к ТР ТС 004/2011. Сообщение отредактировал ink_elec - 27.5.2016, 9:37 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_переквалифиционный_* |
27.5.2016, 11:01
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Подключать нужно согласно документации производителя в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования. Как минимум, потому что УЗО/ВДТ 4х полюсные бывают разного типа: зависящие и не зависящие от напряжения, а так же кнопка Тест может быть подключена к полюсу нейтрального проводника. Некоторые производители допускают подключение без N, а некоторые нет. Для ВДТ/АВДТ особенности смотрите в ГОСТ IEC 61008-1-2012 или в ГОСТ IEC 61009-1-2014. Оба стандарта входят в перечень к ТР ТС 004/2011. вот и я говорил им, что есть УЗО электронное ему нужно питание, а есть электромеханическое - ему никакое питание нулевым проводом не нужно если оно не нужно и АД движку. Ну если только для "Теста" ![]() спасибо за ссылки. там тоже что интересного и не понятного пример: АВДТ общего типа устойчивы к нежелательному срабатыванию, включая случаи, когда импульсные напряжения (в результате переходных процессов, возникающих при коммутации или индуктируемых грозовыми разрядами) вызывают появление в электроустановке токов нагрузки без возникновения тока замыкания на землю. АВДТ типа S достаточно защищены против нежелательного срабатывания, в том числе если импульсное напряжение вызовет ток замыкания на землю и возникнет сопровождающий ток. Если такие УЗО пропускает импульсы грозовых разрядов Понятно, что для бытовой сети этот импульс имеет свою длительность и величину для отключения УЗО Представляете, что будет с человеком если длина импульса грозового разряда в несколько тысяч, а может и больше вольт, будет такой же как в бытовухе. |
|
|
30.5.2016, 20:44
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
спасибо за ссылки. ВДТ/АВДТ могут применяться совместно с УЗИПами (устанавливаются до УЗИП), но для этого они должны быть стойкими к импульсным перенапряжениям, так как ВДТ/АВДТ общего типа обычно обладают устойчивостью около 250А 8/20 (смотрите каталоги производителей). там тоже что интересного и не понятного пример: АВДТ общего типа устойчивы к нежелательному срабатыванию, включая случаи, когда импульсные напряжения (в результате переходных процессов, возникающих при коммутации или индуктируемых грозовыми разрядами) вызывают появление в электроустановке токов нагрузки без возникновения тока замыкания на землю. АВДТ типа S достаточно защищены против нежелательного срабатывания, в том числе если импульсное напряжение вызовет ток замыкания на землю и возникнет сопровождающий ток. Если такие УЗО пропускает импульсы грозовых разрядов Согласно Гост Р 50571.5.53-2013 534.2.6 Установка устройств защиты от перенапряжений (УЗП) в сочетании с устройствами, управляемыми дифференциальным током (УДТ) Если устройства защиты от перенапряжений (УЗП) устанавливаются согласно 534.2.1 и находятся на стороне нагрузки устройств, управляемых дифференциальным током, то должно использоваться УДТ с выдержкой времени или без нее, но обладающее устойчивостью к токам перегрузки, составляющей 3 кА 8/20. Примечания 1 УДТ типа S согласно МЭК 61008-1 и МЭК 61009-1 удовлетворяют этим требованиям. 2 В том случае, если ток перегрузки превышает 3 кА 8/20, УДТ могут срабатывать на расцепление, вызывая перебой в подаче электроэнергии. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.5.2016, 20:44 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
переквалифиционный Четырех полюсное УЗО 380B/ 26.5.2016, 14:05
moshkarow никуда 26.5.2016, 14:18
переквалифиционный Цитата(moshkarow @ 26.5.2016, 14:18) нику... 26.5.2016, 14:26
шахтер Цитата(переквалифиционный @ 26.5.2016, 15... 26.5.2016, 16:09
Shura_with_KINEF На экзамене надо отвечать как учили.
А в жизни,... 26.5.2016, 16:23
шахтер Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.5.2016, 17:2... 26.5.2016, 16:36
Shura_with_KINEF Дело не в старости, а в мощных индуктивных нагрузк... 26.5.2016, 17:10
переквалифиционный Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.5.2016, 17:1... 26.5.2016, 21:16

Shura_with_KINEF Цитата(переквалифиционный @ 26.5.2016, 21... 27.5.2016, 9:09
манук Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.5.2016, 17:1... 27.5.2016, 7:36
переквалифиционный я слышал от мудрейших, что с помощью 3ф УЗО можно ... 26.5.2016, 21:27
Shura_with_KINEF УЗО, если речь о дифференциальной защите, и не пре... 26.5.2016, 23:12
Shura_with_KINEF А это электронное или электромеханическое?
DDA204 ... 27.5.2016, 14:15
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.5.2016, 14:1... 27.5.2016, 17:06
Shura_with_KINEF То, что вы не встречали, это совсем не значит, что... 27.5.2016, 22:57
Гость Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.5.2016, 22:5... 28.5.2016, 7:52
Костян челябинский Цитата(Гость @ 28.5.2016, 9:52) если у ва... 28.5.2016, 8:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 7:46 |
|
|
|
|