Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Четырех полюсное УЗО 380B/

Гость_переквалифиционный_*
сообщение 26.5.2016, 14:05
Сообщение #1





Гости






ПРИВЕТ знатокам.
Вразумите с толкованием, почему и как.
Четырех полюсное УЗО на асинхронный двигатель - куда подсоединять нулевой проводник или он вообще не нужен на УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 27.5.2016, 9:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(переквалифиционный @ 26.5.2016, 17:05) *
Вразумите с толкованием, почему и как.
Четырех полюсное УЗО на асинхронный двигатель - куда подсоединять нулевой проводник или он вообще не нужен на УЗО.

Подключать нужно согласно документации производителя в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования.
Как минимум, потому что УЗО/ВДТ 4х полюсные бывают разного типа: зависящие и не зависящие от напряжения, а так же кнопка Тест может быть подключена к полюсу нейтрального проводника.
Некоторые производители допускают подключение без N, а некоторые нет.

Для ВДТ/АВДТ особенности смотрите в ГОСТ IEC 61008-1-2012 или в ГОСТ IEC 61009-1-2014.
Оба стандарта входят в перечень к ТР ТС 004/2011.

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.5.2016, 9:37


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_переквалифиционный_*
сообщение 27.5.2016, 11:01
Сообщение #3





Гости






Цитата(ink_elec @ 27.5.2016, 9:31) *
Подключать нужно согласно документации производителя в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования.
Как минимум, потому что УЗО/ВДТ 4х полюсные бывают разного типа: зависящие и не зависящие от напряжения, а так же кнопка Тест может быть подключена к полюсу нейтрального проводника.
Некоторые производители допускают подключение без N, а некоторые нет.

Для ВДТ/АВДТ особенности смотрите в ГОСТ IEC 61008-1-2012 или в ГОСТ IEC 61009-1-2014.
Оба стандарта входят в перечень к ТР ТС 004/2011.

вот и я говорил им, что есть УЗО электронное ему нужно питание, а есть электромеханическое - ему никакое питание нулевым проводом не нужно если оно не нужно и АД движку. Ну если только для "Теста"


спасибо за ссылки.
там тоже что интересного и не понятного пример:

АВДТ общего типа устойчивы к нежелательному срабатыванию, включая случаи, когда импульсные напряжения (в результате переходных процессов, возникающих при коммутации или индуктируемых грозовыми разрядами) вызывают появление в электроустановке токов нагрузки без возникновения тока замыкания на землю.

АВДТ типа S достаточно защищены против нежелательного срабатывания, в том числе если импульсное напряжение вызовет ток замыкания на землю и возникнет сопровождающий ток.

Если такие УЗО пропускает импульсы грозовых разрядов icon_smile.gif) - то какой длительности этот импульс, что его пропускает УЗО?
Понятно, что для бытовой сети этот импульс имеет свою длительность и величину для отключения УЗО
Представляете, что будет с человеком если длина импульса грозового разряда в несколько тысяч, а может и больше вольт, будет такой же как в бытовухе. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 30.5.2016, 20:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(переквалифиционный @ 27.5.2016, 14:01) *
спасибо за ссылки.
там тоже что интересного и не понятного пример:

АВДТ общего типа устойчивы к нежелательному срабатыванию, включая случаи, когда импульсные напряжения (в результате переходных процессов, возникающих при коммутации или индуктируемых грозовыми разрядами) вызывают появление в электроустановке токов нагрузки без возникновения тока замыкания на землю.

АВДТ типа S достаточно защищены против нежелательного срабатывания, в том числе если импульсное напряжение вызовет ток замыкания на землю и возникнет сопровождающий ток.

Если такие УЗО пропускает импульсы грозовых разрядов icon_smile.gif) - то какой длительности этот импульс, что его пропускает УЗО?
ВДТ/АВДТ могут применяться совместно с УЗИПами (устанавливаются до УЗИП), но для этого они должны быть стойкими к импульсным перенапряжениям, так как ВДТ/АВДТ общего типа обычно обладают устойчивостью около 250А 8/20 (смотрите каталоги производителей).
Согласно Гост Р 50571.5.53-2013
534.2.6 Установка устройств защиты от перенапряжений (УЗП) в сочетании с устройствами, управляемыми дифференциальным током (УДТ)

Если устройства защиты от перенапряжений (УЗП) устанавливаются согласно 534.2.1 и находятся на стороне нагрузки устройств, управляемых дифференциальным током, то должно использоваться УДТ с выдержкой времени или без нее, но обладающее устойчивостью к токам перегрузки, составляющей 3 кА 8/20.

Примечания
1 УДТ типа S согласно МЭК 61008-1 и МЭК 61009-1 удовлетворяют этим требованиям.
2 В том случае, если ток перегрузки превышает 3 кА 8/20, УДТ могут срабатывать на расцепление, вызывая перебой в подаче электроэнергии.

Сообщение отредактировал ink_elec - 30.5.2016, 20:44


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- переквалифиционный   Четырех полюсное УЗО 380B/   26.5.2016, 14:05
- - moshkarow   никуда   26.5.2016, 14:18
|- - переквалифиционный   Цитата(moshkarow @ 26.5.2016, 14:18) нику...   26.5.2016, 14:26
|- - шахтер   Цитата(переквалифиционный @ 26.5.2016, 15...   26.5.2016, 16:09
- - Shura_with_KINEF   На экзамене надо отвечать как учили. А в жизни,...   26.5.2016, 16:23
|- - шахтер   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.5.2016, 17:2...   26.5.2016, 16:36
- - Shura_with_KINEF   Дело не в старости, а в мощных индуктивных нагрузк...   26.5.2016, 17:10
|- - переквалифиционный   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.5.2016, 17:1...   26.5.2016, 21:16
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(переквалифиционный @ 26.5.2016, 21...   27.5.2016, 9:09
|- - манук   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.5.2016, 17:1...   27.5.2016, 7:36
- - переквалифиционный   я слышал от мудрейших, что с помощью 3ф УЗО можно ...   26.5.2016, 21:27
- - Shura_with_KINEF   УЗО, если речь о дифференциальной защите, и не пре...   26.5.2016, 23:12
- - ink_elec   Цитата(переквалифиционный @ 26.5.2016, 17...   27.5.2016, 9:31
|- - переквалифиционный   Цитата(ink_elec @ 27.5.2016, 9:31) Подклю...   27.5.2016, 11:01
|- - ink_elec   Цитата(переквалифиционный @ 27.5.2016, 14...   30.5.2016, 20:44
- - Shura_with_KINEF   А это электронное или электромеханическое? DDA204 ...   27.5.2016, 14:15
|- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.5.2016, 14:1...   27.5.2016, 17:06
- - Shura_with_KINEF   То, что вы не встречали, это совсем не значит, что...   27.5.2016, 22:57
- - Гость   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.5.2016, 22:5...   28.5.2016, 7:52
- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 28.5.2016, 9:52) если у ва...   28.5.2016, 8:04


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 7:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены