![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
Здравствуйте. Извините за глупый вопрос. Нам необходимо сделать молниезащиту кровли жилого дома. 4 этажа. В проекте совсем нет информации как это выполнить.
В пояснительной записке написано: "В качестве молниеприемника использовать молниеприемную сетку (размер ячеек 12*12) из круглой стали 8мм". Вопросы: 1) 12*12 - это метров надеюсь?? 2) Как это сетка крепится к кровле? Есть мнения (50% монтажников включая директора)что сетка должна быть под кровлей. Между обрешеткой. Хотя я сомневаюсь. 3) В плане (проекте) показано что сетка соединяется с ограждением кровли (перила проще говоря). Такое допускается?? 4) Также заземлены зонты (козырьки) на дымоходах. Делать? Сильно не бейте, я не профи) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2016 Пользователь №: 48917 ![]() |
то, что стяжка не считается преградой от пробоя молнии до молниеприемной сетки - это точно рабочая арматура в фундаментах является достаточно надежным заземлителем и разрешается данный вариант заземления. но вот насчет утеплителя - не уверен смущает толщина утеплителя порядка 200 мм для кровли. может лучше по верх утеплителя кинуть молниеприемную сетку, раз не хочется по кровле монтировать?
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
то, что стяжка не считается преградой от пробоя молнии до молниеприемной сетки ... А молнии и не надо ничего пробивать. т.к. имеется достаточное количество металлических конструкций, имеющих соединение с сеткой, и выступающих над кровлей: трубостойки, вентиляционные зонды т.д. и т.п. ... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А молнии и не надо ничего пробивать. т.к. имеется достаточное количество металлических конструкций, имеющих соединение с сеткой, и выступающих над кровлей: трубостойки, вентиляционные зонды т.д. и т.п. ... Процитирую сам себя. А о непредсказуемости ударов молнии можно посмотреть Удар молнии в семиэтажное здание больницы в Екатеринбурге |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |