Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора , Измерение сопротивления изоляции обмоток

xcell
сообщение 27.5.2016, 11:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



Привет всем проводил измерения трансфо91рматора ТМТГ 6300 110/35/6 и сопротивление изоляции R15-91Мом R60-86МоМ Коб-0.95 измерения производились мегаомметром М4122А. Измерения проводились при температуре 50 градусов (трансформатора). Как я понимаю согласно методике пересчитывается (R60) приводится к заводским данным 35 градусам. 86/1.84=46.7Мом при 35 градусах. R60/R15=46.7/91=0.51Коб. Поправьте если что не так. Или все же R15 тоже надо пересчитывать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 27.5.2016, 16:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



С3 при перевернутой схеме измеряется. Час в основном идут ввода с так называемой твердой изоляцией, там тангенс можно не измерять, только изоляцию крутануть. С1700 я видел на передвижной электролаборатории. Есть такой мост в центральном филиале.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- xcell   Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора   27.5.2016, 11:50
- - Uran   Непонятно что за измерения, наладка, эксплуатация ...   27.5.2016, 12:02
- - xcell   Измерения привел только стороны ВН-СН+НН+К. А пере...   27.5.2016, 12:35
- - Uran   Что за трансформатор? Он рабочий, или его предстои...   27.5.2016, 12:55
- - xcell   И с чем связанно то что Коэффициент абсорбции мень...   27.5.2016, 13:05
- - Uran   Заводские -1958г данные? Если да, смысла нет с ним...   27.5.2016, 13:11
- - xcell   Я то понимаю но где их взять тангенс не замерялся....   27.5.2016, 13:20
|- - Uran   Цитата(xcell @ 27.5.2016, 14:20) Я то пон...   27.5.2016, 13:28
- - xcell   Трансформатор в ОРУ-110 измерения проводились в со...   27.5.2016, 13:29
- - Uran   Еще раз произвести измерения, температура транса с...   27.5.2016, 13:40
- - xcell   Да ввели. Измерения производились другим мегером Ф...   27.5.2016, 13:47
- - Uran   Похоже, главное, чтоб дифзащита отработала .   27.5.2016, 14:05
- - xcell   Лучше до этого не доводить   27.5.2016, 14:09
- - Uran   Тогда один путь: заменить "старичка"   27.5.2016, 14:18
- - xcell   Uran какой мост переменного тока вы используете ?   27.5.2016, 14:24
- - Uran   У нас старый -добрый Р5026 . Хозяева нынче жадные-...   27.5.2016, 14:50
- - xcell   Тангенс Пина вводов БМТ, ГБМТ. Схема подключения п...   27.5.2016, 15:36
- - Uran   Сам мост на деревянной подставке, образцовый конде...   27.5.2016, 15:48
- - xcell   Эта была перевернутая при ее сборке затеряемся тан...   27.5.2016, 16:04
- - Uran   С3 при перевернутой схеме измеряется. Час в основн...   27.5.2016, 16:09
- - xcell   Да ты прав это у вводов ГТТА, ГТТБ, BRBT у них зам...   27.5.2016, 16:14
- - Uran   Мегером на 1000В крутим изоляцию С3   27.5.2016, 16:16
- - xcell   Почему эт на 1000В Вы ошибаетесь уважаемый на 250...   27.5.2016, 16:32
- - Uran   С3-последние слои изоляции, изоляция ПИН.Есть ввод...   27.5.2016, 17:59
- - xcell   Я руководствуюсь рд 34.45-51.300-97. Глава 23, п 2...   30.5.2016, 9:13
- - Uran   Я, тоже с каждым годом все реже и реже занимаюсь в...   30.5.2016, 9:29
- - Гость сочувствующий   Цитата(Uran @ 30.5.2016, 9:29) ... Одно у...   30.5.2016, 9:35
- - Uran   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2016, 10...   30.5.2016, 9:41