Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора , Измерение сопротивления изоляции обмоток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора , Измерение сопротивления изоляции обмоток |
27.5.2016, 11:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
Привет всем проводил измерения трансфо91рматора ТМТГ 6300 110/35/6 и сопротивление изоляции R15-91Мом R60-86МоМ Коб-0.95 измерения производились мегаомметром М4122А. Измерения проводились при температуре 50 градусов (трансформатора). Как я понимаю согласно методике пересчитывается (R60) приводится к заводским данным 35 градусам. 86/1.84=46.7Мом при 35 градусах. R60/R15=46.7/91=0.51Коб. Поправьте если что не так. Или все же R15 тоже надо пересчитывать ?
|
|
|
![]() |
27.5.2016, 16:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
С3 при перевернутой схеме измеряется. Час в основном идут ввода с так называемой твердой изоляцией, там тангенс можно не измерять, только изоляцию крутануть. С1700 я видел на передвижной электролаборатории. Есть такой мост в центральном филиале.
|
|
|
xcell Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора 27.5.2016, 11:50
Uran Непонятно что за измерения, наладка, эксплуатация ... 27.5.2016, 12:02
xcell Измерения привел только стороны ВН-СН+НН+К. А пере... 27.5.2016, 12:35
Uran Что за трансформатор? Он рабочий, или его предстои... 27.5.2016, 12:55
xcell И с чем связанно то что Коэффициент абсорбции мень... 27.5.2016, 13:05
Uran Заводские -1958г данные? Если да, смысла нет с ним... 27.5.2016, 13:11
xcell Я то понимаю но где их взять тангенс не замерялся.... 27.5.2016, 13:20
Uran Цитата(xcell @ 27.5.2016, 14:20) Я то пон... 27.5.2016, 13:28
xcell Трансформатор в ОРУ-110 измерения проводились в со... 27.5.2016, 13:29
Uran Еще раз произвести измерения, температура транса с... 27.5.2016, 13:40
xcell Да ввели. Измерения производились другим мегером Ф... 27.5.2016, 13:47
Uran Похоже, главное, чтоб дифзащита отработала . 27.5.2016, 14:05
xcell Лучше до этого не доводить 27.5.2016, 14:09
Uran Тогда один путь: заменить "старичка" 27.5.2016, 14:18
xcell Uran какой мост переменного тока вы используете ? 27.5.2016, 14:24
Uran У нас старый -добрый Р5026 . Хозяева нынче жадные-... 27.5.2016, 14:50
xcell Тангенс Пина вводов БМТ, ГБМТ. Схема подключения п... 27.5.2016, 15:36
Uran Сам мост на деревянной подставке, образцовый конде... 27.5.2016, 15:48
xcell Эта была перевернутая при ее сборке затеряемся тан... 27.5.2016, 16:04
xcell Да ты прав это у вводов ГТТА, ГТТБ, BRBT у них зам... 27.5.2016, 16:14
Uran Мегером на 1000В крутим изоляцию С3 27.5.2016, 16:16
xcell Почему эт на 1000В
Вы ошибаетесь уважаемый на 250... 27.5.2016, 16:32
Uran С3-последние слои изоляции, изоляция ПИН.Есть ввод... 27.5.2016, 17:59
xcell Я руководствуюсь рд 34.45-51.300-97. Глава 23, п 2... 30.5.2016, 9:13
Uran Я, тоже с каждым годом все реже и реже занимаюсь в... 30.5.2016, 9:29
Гость сочувствующий Цитата(Uran @ 30.5.2016, 9:29) ... Одно у... 30.5.2016, 9:35
Uran Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2016, 10... 30.5.2016, 9:41![]() ![]() ![]() |
|