Всем здравствуйте. Можно ли использовать в качестве повторного ЗУ ,например, стоящий рядом со щитом ВРУ металлический забор или к примеру металлический лестничный марш ну или другие подобные заземлители, если конечно сечение заземлителей (например металлическая труба забора), соответствует нормам ПУЭ и при замере сопротивление вышеперечисленного ЗУ оказалось в пределах нормы?

Или это категорически запрещено?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 23.5.2016, 9:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Кто сказал, что сопротивление повторного заземлителя не нормируется? Вот что говорится в ПУЭ (изд.7) гл. 1.7:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Это значит, что независимо от того какой у Вас ввод в жилой дом - однофазный (220 В) или трёхфазный (380 В), сопротивление повторного заземлителя не должно превышать 30 Ом В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Металлический забор не является искусственным заземлителем, это - естественный заземлитель, который желательно и рекомендуется присоединять к ИСКУССТВЕННОМУ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ, которое может гарантированно обеспечивать соблюдение всех требований ПУЭ. Забор рано или поздно придётся менять, вот тут-то и может случиться беда, если он был единственным повторным заземлителем.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены