по тех. усл. в здании установлен автомат 25 А. Напряжение 380В. потребитель какой мощности можно подключить к одной фазе!?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3900 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Человек спрашивает, потребитель какой мощности можно подключить к одной фазе, если установлен трёхфазный автомат номиналом 25 А?
Теоретическая однофазная мощность при токе 25 А, умноженном на напряжение 230 В (220 В давно отменили!) при cosφ=1 будет равна 5,75 кВА. А какую электрическую мощность потребляет движок с механической мощностью на валу 7 кВт? Для этого надо учесть к.п.д. и cosφ, которые для движка такой мощности не могут быть более 0,8. Для этого делим механическую мощность на 0,8 (к.п.д.) и ещё раз делим полученное значение на 0,8 (cosφ), в результате получаем номинальную электрическую мощность 10,9 кВА или 10900 ВА. Теперь легко определить номинальный ток однофазного двигателя: мощность в Вольт-Амперах делим на напряжение 230 В и получаем номинальный ток 47,39 А (подчёркиваю, номинальный ток, а не пусковой, который в 5-7 раз больше!). Теперь решите сами, что будет при этом с автоматом номиналом 25 А ? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |