Система TN-C во вновь возводимых электроустановках |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Система TN-C во вновь возводимых электроустановках |
17.5.2016, 9:09
Сообщение
#1
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 |
Доброго времени!
В проекте наружного освещения принят тип системы заземления TN-C. А, разве ПУЭ не запрещено во вновь возводимых и реконструируемых электроустановках применять данный тип системы заземления? И, если да, то где это прописано? Что-то, не обнаружил.. Хотя, судя по изображению ниже, это не совсем и TN-C.. |
|
|
||
![]() |
20.5.2016, 14:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Повторное рекомендовано для любой из TN.
|
|
|
joaquine Система TN-C во вновь возводимых электроустановках 17.5.2016, 9:09
с2н5он для линий запрета нет
TN-C-S 17.5.2016, 12:43
joaquine Цитата(с2н5он @ 17.5.2016, 14:43) для лин... 17.5.2016, 15:15
mr.energo Цитата(с2н5он @ 17.5.2016, 12:43) TN-C-S
... 18.5.2016, 0:35
Олега Цитата(mr.energo @ 18.5.2016, 0:35) .. дл... 18.5.2016, 1:55
Pantryk Про запрет не сказано. Про применение TN-S, TN-C-S... 17.5.2016, 16:27
Олега Цитата(Pantryk @ 17.5.2016, 16:27) Про за... 18.5.2016, 11:04
joaquine Pantryk, спасибо! 17.5.2016, 17:16
Pantryk Да конечно можно докапаться. Тем более много всяки... 18.5.2016, 11:41
Aleksandrspb По схеме система TN-C-S т.к. имеется повторное за... 20.5.2016, 14:03
Aleksandrspb Согласен. Но с учётом и наличия расщепления это то... 20.5.2016, 16:15
Олега Повторное заземление в жилых зданиях лишь рекоменд... 20.5.2016, 17:23
Гость_777_* Цитата(joaquine @ 17.5.2016, 9:09) Доброг... 13.6.2016, 9:35
Гость_777_* Прошу прощения - система "TN-C-S" 13.6.2016, 9:42
Олега Гость, вы хотя бы определились сами в этих названи... 13.6.2016, 10:00
Marten Доброго времени.
У меня тоже возник вопрос по пово... 7.7.2016, 15:45
Pantryk Установка коммутационных аппаратов в цепях защитны... 7.7.2016, 15:57
Костян челябинский Marten, вы сначала посчитайте максимальный ток, ко... 7.7.2016, 16:17
Marten ЦитатаMarten, вы сначала посчитайте максимальный т... 7.7.2016, 16:41
Костян челябинский Цитата(Marten @ 7.7.2016, 19:41) Ведь в с... 7.7.2016, 16:44
Marten 6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линия... 7.7.2016, 16:56
Pantryk Цитата1.7.145. Не допускается включать коммутацион... 7.7.2016, 17:14
Гость сочувствующий ПУЭ, "7.1.21. При питании однофазных потребит... 7.7.2016, 17:30
Marten Спасибо. Я тоже нашел этот пункт.
И еще вот:
7.1.2... 7.7.2016, 17:30
Pantryk Кстати по п.7.1.21 с учетом того, что разделение д... 7.7.2016, 17:52
Marten Цитата...и не спасает человека от появления опасно... 7.7.2016, 18:51
minomet74 Цитата(Marten @ 7.7.2016, 18:51) Простите... 10.10.2016, 20:57
Pantryk При отгорании нуля, его потенциал может быть близо... 7.7.2016, 22:21
Marten Мы производили измерения классическим способом при... 8.7.2016, 5:17
Marten В системе с глухо заземленной нейтралью нет земли?... 28.10.2016, 9:47![]() ![]() ![]() |
|