Сколько кВт берет КУ? , Какую мощность потребляет конденсаторная установк |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сколько кВт берет КУ? , Какую мощность потребляет конденсаторная установк |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
16.5.2016, 10:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, возник вопрос, какую активную мощность будет потреблять конденсаторная установка в 300кВАр? Дело в том, что есть электрощитовая, запитанная двумя кабелями ВВГ 3х185+1х120 от разных секций шин ТП, от щитовой питается около 40 шт АД от 11 до 30кВт, но они работают не все, так как не хватит мощности ТП, хочу установить КУ, что бы снизить реактив и нагрузку на кабеля, но вот переживаю на сколько дополнительно я еще нагружу сеть КУ на 300кВАр, сколько она может брать активной мощности из сети?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
17.5.2016, 8:12
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Большое спасибо за живой интерес к теме, но хотелось бы что бы мне более понятно объяснили такой момент: к щитовой подходят два кабеля, максимально что я могу на них нагрузить это около 200кВт активной мощности на каждый кабель, теперь собственно вопрос- если подключить еще КУ не появится значительный перегруз на кабелях, ведь общая мощность (двигатели+КУ) возрастет и возрастет суммарный ток, или я не правильно понимаю весь процесс?
|
|
|
17.5.2016, 9:08
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
к щитовой подходят два кабеля, максимально что я могу на них нагрузить это около 200кВт активной мощности на каждый кабель, Подходят два кабеля от ТП? Параллельно? тип? материал? Сечение? Я выше говорил, что не в кВт, а в кВА? И что на косинус ещё Ваши кВт поделить требуется? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
18.5.2016, 21:05
Сообщение
#4
|
|
Гости |
[quote name='Roman D' date='17.5.2016, 9:08' post='428836']
Подходят два кабеля от ТП? Параллельно? тип? материал? Сечение? Я выше говорил, что не в кВт, а в кВА? И что на косинус ещё Ваши кВт поделить требуется? Уважаемый Roman D, извините что сразу не ответил на Ваши вопросы, значит так: Питание электрощитовой от ЗТП 2х1600/10/0,4 двумя кабелями ВВГ 3х185+1х120, кабели подключены от разных секций шин двух трансформаторов, т.е. один кабель к первому трансу, второй ко второму. Протяженность кабелей около 100-150м каждый. В щитовой собрана схема с двухсторонним питанием электроприемников от данных кабелей с возможностью секционирования. Электродвигателей наставлено очень много, 20штХ30кВт, 8штХ11кВт, 5штХ18,5кВт, итого 780кВт, НО!!! реально будем брать около 400кВт (больше с кабелей не взять). По моим расчетам на 400кВт двигательной нагрузки потребуется около 200 кВАр конденсаторов. |
|
|
Гость_Андрей_* Сколько кВт берет КУ? 16.5.2016, 10:30
Pantryk Дополнительно мощность контакторов и блока управле... 16.5.2016, 11:20
Гость_Андрей_* Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 11:20) Дополн... 16.5.2016, 13:38
Pantryk Потребляет на удержание контакторов в замкнутом по... 16.5.2016, 14:24
Гость_Андрей_* Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 14:24) Потреб... 16.5.2016, 15:13
Pantryk Потому, что реактивная большая. 300 квар это ток 4... 16.5.2016, 15:19
Roman D Гость_Андрей_*, вы как-то неответственно подходите... 16.5.2016, 15:28
Pantryk Компенсирует, это так условно говорят по отношению... 16.5.2016, 15:29
Roman D Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 14:29) Компен... 16.5.2016, 16:03
Null "Сириус" на ячейке БСК 6 кВ показывает Q... 16.5.2016, 16:04
Roman D Цитата(Null @ 16.5.2016, 15:04) Для сети ... 16.5.2016, 17:04
Pantryk Roman D, это я ТС говорил в догонку к своему же по... 16.5.2016, 16:29
Pantryk А кто-нибудь имеет в обслуживании двигатели с инди... 16.5.2016, 17:39
717 Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 17:39) А кто-... 17.5.2016, 10:47
Roman D Pantryk, скорее всего придётся снова курить буквар... 16.5.2016, 18:21
FRAER Pantryk, а почему нет-то? суммарная нагрузка остан... 17.5.2016, 5:59
Pantryk Да, весь процесс немного не такой. Основная характ... 17.5.2016, 9:22
Гость_Андрей_* Цитата(Pantryk @ 17.5.2016, 9:22) Да, вес... 17.5.2016, 12:08
Ant29 Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.5.2016, 12:08)... 17.5.2016, 12:17
Гость_Андрей_* Цитата(Ant29 @ 17.5.2016, 12:17) Нет. Вы ... 17.5.2016, 15:16
Ant29 Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.5.2016, 15:16)... 17.5.2016, 16:40
Ant29 Из практики: есть ГРЩ на котором висят мощные чилл... 17.5.2016, 11:27
Pantryk Sлинии = корень( Рпотр^2 + (Qпотр - Qку)^2) 17.5.2016, 16:24
Roman D Андрей не ответил на вопросы, которые ему я задава... 17.5.2016, 17:28
717 Вот отсюда http://www.necm.ru/product/kompensator/... 19.5.2016, 8:20
Roman D Гость_Гость_Андрей_*_* , 3х185 по меди - примерно ... 19.5.2016, 8:47
717 Цитата(Roman D @ 19.5.2016, 8:47) Правда,... 20.5.2016, 8:13
Roman D Цитата(717 @ 20.5.2016, 7:13) По входу у ... 20.5.2016, 14:42
Гость_Андрей_* Хочу снова поднять тему, подскажите, правильно ли ... 28.5.2016, 9:56
Pantryk Какой таблицей пользовались? По ПУЭ 95ка получаетс... 28.5.2016, 12:29
Null По ГОСТ Р 50571.5.52-2011 таб. В 52.10 тоже получа... 28.5.2016, 16:53
Pantryk Цитатаодин транс в 1600 кВА легко "потянет... 29.6.2016, 16:47
Pantryk 10 А/мм это для маленьких сечений. Площадь сечения... 30.6.2016, 14:07
Pantryk Ваня Иванов, не мне вам объяснять что для официаль... 1.7.2016, 10:57
Ant29 Тушили мы тут недавно, наверное такой же, с многол... 1.7.2016, 15:03![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 16:31 |
|
|
|
|