Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сколько кВт берет КУ? , Какую мощность потребляет конденсаторная установк

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 16.5.2016, 10:30
Сообщение #1





Гости






Добрый день, возник вопрос, какую активную мощность будет потреблять конденсаторная установка в 300кВАр? Дело в том, что есть электрощитовая, запитанная двумя кабелями ВВГ 3х185+1х120 от разных секций шин ТП, от щитовой питается около 40 шт АД от 11 до 30кВт, но они работают не все, так как не хватит мощности ТП, хочу установить КУ, что бы снизить реактив и нагрузку на кабеля, но вот переживаю на сколько дополнительно я еще нагружу сеть КУ на 300кВАр, сколько она может брать активной мощности из сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 17.5.2016, 8:12
Сообщение #2





Гости






Большое спасибо за живой интерес к теме, но хотелось бы что бы мне более понятно объяснили такой момент: к щитовой подходят два кабеля, максимально что я могу на них нагрузить это около 200кВт активной мощности на каждый кабель, теперь собственно вопрос- если подключить еще КУ не появится значительный перегруз на кабелях, ведь общая мощность (двигатели+КУ) возрастет и возрастет суммарный ток, или я не правильно понимаю весь процесс?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.5.2016, 9:08
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.5.2016, 7:12) *
к щитовой подходят два кабеля, максимально что я могу на них нагрузить это около 200кВт активной мощности на каждый кабель,


Подходят два кабеля от ТП? Параллельно? тип? материал? Сечение?

Я выше говорил, что не в кВт, а в кВА? И что на косинус ещё Ваши кВт поделить требуется? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.5.2016, 21:05
Сообщение #4





Гости






[quote name='Roman D' date='17.5.2016, 9:08' post='428836']
Подходят два кабеля от ТП? Параллельно? тип? материал? Сечение?

Я выше говорил, что не в кВт, а в кВА? И что на косинус ещё Ваши кВт поделить требуется? icon_wink.gif

Уважаемый Roman D, извините что сразу не ответил на Ваши вопросы, значит так:

Питание электрощитовой от ЗТП 2х1600/10/0,4 двумя кабелями ВВГ 3х185+1х120, кабели подключены от разных секций шин двух трансформаторов, т.е. один кабель к первому трансу, второй ко второму. Протяженность кабелей около 100-150м каждый. В щитовой собрана схема с двухсторонним питанием электроприемников от данных кабелей с возможностью секционирования. Электродвигателей наставлено очень много, 20штХ30кВт, 8штХ11кВт, 5штХ18,5кВт, итого 780кВт, НО!!! реально будем брать около 400кВт (больше с кабелей не взять). По моим расчетам на 400кВт двигательной нагрузки потребуется около 200 кВАр конденсаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   Сколько кВт берет КУ?   16.5.2016, 10:30
- - Pantryk   Дополнительно мощность контакторов и блока управле...   16.5.2016, 11:20
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 11:20) Дополн...   16.5.2016, 13:38
- - Pantryk   Потребляет на удержание контакторов в замкнутом по...   16.5.2016, 14:24
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 14:24) Потреб...   16.5.2016, 15:13
- - Pantryk   Потому, что реактивная большая. 300 квар это ток 4...   16.5.2016, 15:19
- - Roman D   Гость_Андрей_*, вы как-то неответственно подходите...   16.5.2016, 15:28
- - Pantryk   Компенсирует, это так условно говорят по отношению...   16.5.2016, 15:29
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 14:29) Компен...   16.5.2016, 16:03
- - Null   "Сириус" на ячейке БСК 6 кВ показывает Q...   16.5.2016, 16:04
|- - Roman D   Цитата(Null @ 16.5.2016, 15:04) Для сети ...   16.5.2016, 17:04
- - Pantryk   Roman D, это я ТС говорил в догонку к своему же по...   16.5.2016, 16:29
- - Pantryk   А кто-нибудь имеет в обслуживании двигатели с инди...   16.5.2016, 17:39
|- - 717   Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 17:39) А кто-...   17.5.2016, 10:47
- - Roman D   Pantryk, скорее всего придётся снова курить буквар...   16.5.2016, 18:21
- - FRAER   Pantryk, а почему нет-то? суммарная нагрузка остан...   17.5.2016, 5:59
- - Гость_Андрей_*   Большое спасибо за живой интерес к теме, но хотело...   17.5.2016, 8:12
|- - Roman D   Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.5.2016, 7:12) ...   17.5.2016, 9:08
|- - Гость_Андрей_*   [quote name='Roman D' date='17.5.2016,...   18.5.2016, 21:05
- - Pantryk   Да, весь процесс немного не такой. Основная характ...   17.5.2016, 9:22
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Pantryk @ 17.5.2016, 9:22) Да, вес...   17.5.2016, 12:08
|- - Ant29   Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.5.2016, 12:08)...   17.5.2016, 12:17
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Ant29 @ 17.5.2016, 12:17) Нет. Вы ...   17.5.2016, 15:16
|- - Ant29   Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.5.2016, 15:16)...   17.5.2016, 16:40
- - Ant29   Из практики: есть ГРЩ на котором висят мощные чилл...   17.5.2016, 11:27
- - Pantryk   Sлинии = корень( Рпотр^2 + (Qпотр - Qку)^2)   17.5.2016, 16:24
- - Roman D   Андрей не ответил на вопросы, которые ему я задава...   17.5.2016, 17:28
- - 717   Вот отсюда http://www.necm.ru/product/kompensator/...   19.5.2016, 8:20
- - Roman D   Гость_Гость_Андрей_*_* , 3х185 по меди - примерно ...   19.5.2016, 8:47
|- - 717   Цитата(Roman D @ 19.5.2016, 8:47) Правда,...   20.5.2016, 8:13
|- - Roman D   Цитата(717 @ 20.5.2016, 7:13) По входу у ...   20.5.2016, 14:42
- - Гость_Андрей_*   Хочу снова поднять тему, подскажите, правильно ли ...   28.5.2016, 9:56
- - Pantryk   Какой таблицей пользовались? По ПУЭ 95ка получаетс...   28.5.2016, 12:29
- - Null   По ГОСТ Р 50571.5.52-2011 таб. В 52.10 тоже получа...   28.5.2016, 16:53
- - Pantryk   Цитатаодин транс в 1600 кВА легко "потянет...   29.6.2016, 16:47
- - Pantryk   10 А/мм это для маленьких сечений. Площадь сечения...   30.6.2016, 14:07
- - Pantryk   Ваня Иванов, не мне вам объяснять что для официаль...   1.7.2016, 10:57
- - Ant29   Тушили мы тут недавно, наверное такой же, с многол...   1.7.2016, 15:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему