Сколько кВт берет КУ? , Какую мощность потребляет конденсаторная установк |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сколько кВт берет КУ? , Какую мощность потребляет конденсаторная установк |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
16.5.2016, 10:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, возник вопрос, какую активную мощность будет потреблять конденсаторная установка в 300кВАр? Дело в том, что есть электрощитовая, запитанная двумя кабелями ВВГ 3х185+1х120 от разных секций шин ТП, от щитовой питается около 40 шт АД от 11 до 30кВт, но они работают не все, так как не хватит мощности ТП, хочу установить КУ, что бы снизить реактив и нагрузку на кабеля, но вот переживаю на сколько дополнительно я еще нагружу сеть КУ на 300кВАр, сколько она может брать активной мощности из сети?
|
|
|
![]() |
17.5.2016, 9:22
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Да, весь процесс немного не такой. Основная характеристика кабеля это ток. Т.е. на самом деле вы ограничены током через кабель, а уже с каким коэффициентом мощности будет этот ток неважно. Т.е. 200 кВт и 200 квар это для кабеля одно и тоже. Но вот какую полезную работу может совершить этот протекающий ток собственно и зависит от коэффициента мощности. Т.к. асинхронные двигатели потребляют не только активную, но и реактивную мощность, то им ее нужно предоставить. Активную, кроме как с электростанции не получить, а вот реактивную можно и от станции, а можно от КУ или синхронных двигателей. Так вот когда вы получаете все от электростанции то часть пропускной способности кабеля (тока) приходится на реактивную составляющую. Если эта составляющая достаточно велика, то можно ее производить на месте (КУ), тем самым освободив кабель от части тока, которую можно либо рассматривать как экономию потерь, либо получить с этого же кабеля больше полезной активной мощности (включить больше двигателей при том же токе на внешний кабель). Т.е. конденсаторная установка генерирует большой ток, который является реактивным, но активной мощности сама по себе потребляет немного. Но если считать экономику, то эти потери нужно учитывать.
|
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
17.5.2016, 12:08
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Да, весь процесс немного не такой. Основная характеристика кабеля это ток. Т.е. на самом деле вы ограничены током через кабель, а уже с каким коэффициентом мощности будет этот ток неважно. Т.е. 200 кВт и 200 квар это для кабеля одно и тоже. Но вот какую полезную работу может совершить этот протекающий ток собственно и зависит от коэффициента мощности. Т.к. асинхронные двигатели потребляют не только активную, но и реактивную мощность, то им ее нужно предоставить. Активную, кроме как с электростанции не получить, а вот реактивную можно и от станции, а можно от КУ или синхронных двигателей. Так вот когда вы получаете все от электростанции то часть пропускной способности кабеля (тока) приходится на реактивную составляющую. Если эта составляющая достаточно велика, то можно ее производить на месте (КУ), тем самым освободив кабель от части тока, которую можно либо рассматривать как экономию потерь, либо получить с этого же кабеля больше полезной активной мощности (включить больше двигателей при том же токе на внешний кабель). Т.е. конденсаторная установка генерирует большой ток, который является реактивным, но активной мощности сама по себе потребляет немного. Но если считать экономику, то эти потери нужно учитывать. Значит все таки подключение КУ скажем в 200кВАр практически аналогично подключению дополнительной нагрузки в 200кВт, правильно я понял, т.е. если у меня кабеля и так на грани допустимого тока, то подключив КУ, я их еще сильнее нагружу? |
|
|
17.5.2016, 12:17
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Значит все таки подключение КУ скажем в 200кВАр практически аналогично подключению дополнительной нагрузки в 200кВт, правильно я понял, т.е. если у меня кабеля и так на грани допустимого тока, то подключив КУ, я их еще сильнее нагружу? Нет. Вы неправильно понимаете. Грубо: Если у Вас есть активная нагрузка 200кВТ + 100кВАр индуктивной (например двигатели), то полная мощность будет 223кВА. А если установить КУ на 100кВАр (емкость), то полная мощность будет 200кВА. Соответственно ток по вводному кабелю на ГРЩ будет меньше. Сообщение отредактировал Ant29 - 17.5.2016, 12:18 |
|
|
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
17.5.2016, 15:16
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Нет. Вы неправильно понимаете. Грубо: Если у Вас есть активная нагрузка 200кВТ + 100кВАр индуктивной (например двигатели), то полная мощность будет 223кВА. А если установить КУ на 100кВАр (емкость), то полная мощность будет 200кВА. Соответственно ток по вводному кабелю на ГРЩ будет меньше. Не понял за "А если установить КУ на 100кВАр (емкость), то полная мощность будет 200кВА"? Можете подробнее объяснить? |
|
|
17.5.2016, 16:40
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Не понял за "А если установить КУ на 100кВАр (емкость), то полная мощность будет 200кВА"? Можете подробнее объяснить? Pantryk все верно пишет, но если на словах: то 100 кВАр индуктивного характера, компенсируется 100 кВАр емкостного характера. Соответственно реактивной нагрузки не будет, и полная мощность будет зависеть от только от активной. Разумеется это идеализированный пример. Сообщение отредактировал Ant29 - 17.5.2016, 16:42 |
|
|
Гость_Андрей_* Сколько кВт берет КУ? 16.5.2016, 10:30
Pantryk Дополнительно мощность контакторов и блока управле... 16.5.2016, 11:20
Гость_Андрей_* Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 11:20) Дополн... 16.5.2016, 13:38
Pantryk Потребляет на удержание контакторов в замкнутом по... 16.5.2016, 14:24
Гость_Андрей_* Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 14:24) Потреб... 16.5.2016, 15:13
Pantryk Потому, что реактивная большая. 300 квар это ток 4... 16.5.2016, 15:19
Roman D Гость_Андрей_*, вы как-то неответственно подходите... 16.5.2016, 15:28
Pantryk Компенсирует, это так условно говорят по отношению... 16.5.2016, 15:29
Roman D Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 14:29) Компен... 16.5.2016, 16:03
Null "Сириус" на ячейке БСК 6 кВ показывает Q... 16.5.2016, 16:04
Roman D Цитата(Null @ 16.5.2016, 15:04) Для сети ... 16.5.2016, 17:04
Pantryk Roman D, это я ТС говорил в догонку к своему же по... 16.5.2016, 16:29
Pantryk А кто-нибудь имеет в обслуживании двигатели с инди... 16.5.2016, 17:39
717 Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 17:39) А кто-... 17.5.2016, 10:47
Roman D Pantryk, скорее всего придётся снова курить буквар... 16.5.2016, 18:21
FRAER Pantryk, а почему нет-то? суммарная нагрузка остан... 17.5.2016, 5:59
Гость_Андрей_* Большое спасибо за живой интерес к теме, но хотело... 17.5.2016, 8:12
Roman D Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.5.2016, 7:12) ... 17.5.2016, 9:08
Гость_Андрей_* [quote name='Roman D' date='17.5.2016,... 18.5.2016, 21:05
Ant29 Из практики: есть ГРЩ на котором висят мощные чилл... 17.5.2016, 11:27
Pantryk Sлинии = корень( Рпотр^2 + (Qпотр - Qку)^2) 17.5.2016, 16:24
Roman D Андрей не ответил на вопросы, которые ему я задава... 17.5.2016, 17:28
717 Вот отсюда http://www.necm.ru/product/kompensator/... 19.5.2016, 8:20
Roman D Гость_Гость_Андрей_*_* , 3х185 по меди - примерно ... 19.5.2016, 8:47
717 Цитата(Roman D @ 19.5.2016, 8:47) Правда,... 20.5.2016, 8:13
Roman D Цитата(717 @ 20.5.2016, 7:13) По входу у ... 20.5.2016, 14:42
Гость_Андрей_* Хочу снова поднять тему, подскажите, правильно ли ... 28.5.2016, 9:56
Pantryk Какой таблицей пользовались? По ПУЭ 95ка получаетс... 28.5.2016, 12:29
Null По ГОСТ Р 50571.5.52-2011 таб. В 52.10 тоже получа... 28.5.2016, 16:53
Pantryk Цитатаодин транс в 1600 кВА легко "потянет... 29.6.2016, 16:47
Pantryk 10 А/мм это для маленьких сечений. Площадь сечения... 30.6.2016, 14:07
Pantryk Ваня Иванов, не мне вам объяснять что для официаль... 1.7.2016, 10:57
Ant29 Тушили мы тут недавно, наверное такой же, с многол... 1.7.2016, 15:03![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 21:16 |
|
|
|
|