Добрый день, возник вопрос, какую активную мощность будет потреблять конденсаторная установка в 300кВАр? Дело в том, что есть электрощитовая, запитанная двумя кабелями ВВГ 3х185+1х120 от разных секций шин ТП, от щитовой питается около 40 шт АД от 11 до 30кВт, но они работают не все, так как не хватит мощности ТП, хочу установить КУ, что бы снизить реактив и нагрузку на кабеля, но вот переживаю на сколько дополнительно я еще нагружу сеть КУ на 300кВАр, сколько она может брать активной мощности из сети?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Компенсирует, это так условно говорят по отношению к внешней линии питания, а по факту оно все равно протекает в линии между КУ и электроприемником. Еще перед покупкой неплохо было бы провести измерения качества электроэнергии. При плохом качестве необходимы фильтры для КУ. Ну и посчитать выгодно ли это вообще тоже стоит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Компенсирует, это так условно говорят по отношению к внешней линии питания, а по факту оно все равно протекает в линии между КУ и электроприемником. Поэтому идеальный с точки зрения электротехники вариант - установка косинусных конденсаторов непосредственно в точке возникновения реактивки, то есть к клеммам двигателя. А поскольку их 40... ![]() Более дешёвый вариант - скомпенсировать пять-шесть наиболее мощных движков. Установка автоматических компенсаторов - наиболее частый вариант. Требует здоровущих проводов от УКРМ до шин; внутри - от трёх до дюжины специально обученных (а значит, дорогих) контакторов и очень умный (но тормознутый) автоматический автомат, управляющий этими контакторами. При резких изменениях нагрузки может не окупаться никогда. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |