Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день, возник вопрос, какую активную мощность будет потреблять конденсаторная установка в 300кВАр? Дело в том, что есть электрощитовая, запитанная двумя кабелями ВВГ 3х185+1х120 от разных секций шин ТП, от щитовой питается около 40 шт АД от 11 до 30кВт, но они работают не все, так как не хватит мощности ТП, хочу установить КУ, что бы снизить реактив и нагрузку на кабеля, но вот переживаю на сколько дополнительно я еще нагружу сеть КУ на 300кВАр, сколько она может брать активной мощности из сети?
|
|
|
![]() |
16.5.2016, 15:28
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Гость_Андрей_*, вы как-то неответственно подходите к вопросу.
Двигатель, скажем, в 5,5 кВт жрёт 12А. Это почти 8 кВА. Мощности надо считать в кВА. Косинус, указанный на шильдике э/д - это при номинальной мощности. Ненагруженный двигатель может давать косинус в 0,3, к примеру. Поделитесь исходными данными; а заодно, откуда Вы их взяли. Особенно про косинус поподробнее. В идеале здесь надо использовать анализатор качества электроэнергии. А если Вы взяли показания активного и реактивного счетчиков и отсюда вычислили тангенс, затем на онлайн-калькуляторе нашли необходимые ёмкости, то это неправильный подход. Поскольку нагрузка имеет переменный характер, потребуется автоматически регулируемая УКРМ. Число ступеней придётся прикидывать по тому, как часто включаются-выключаются моторчики. Но по опыту могу прикинуть, что нагрузка на трансформатор и кабели снизится на треть... в зависимости от местных условий. Сообщение отредактировал Roman D - 16.5.2016, 15:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Андрей_* Сколько кВт берет КУ? 16.5.2016, 10:30
Pantryk Дополнительно мощность контакторов и блока управле... 16.5.2016, 11:20
Гость_Андрей_* Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 11:20) Дополн... 16.5.2016, 13:38
Pantryk Потребляет на удержание контакторов в замкнутом по... 16.5.2016, 14:24
Гость_Андрей_* Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 14:24) Потреб... 16.5.2016, 15:13
Pantryk Потому, что реактивная большая. 300 квар это ток 4... 16.5.2016, 15:19
Pantryk Компенсирует, это так условно говорят по отношению... 16.5.2016, 15:29
Roman D Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 14:29) Компен... 16.5.2016, 16:03
Null "Сириус" на ячейке БСК 6 кВ показывает Q... 16.5.2016, 16:04
Roman D Цитата(Null @ 16.5.2016, 15:04) Для сети ... 16.5.2016, 17:04
Pantryk Roman D, это я ТС говорил в догонку к своему же по... 16.5.2016, 16:29
Pantryk А кто-нибудь имеет в обслуживании двигатели с инди... 16.5.2016, 17:39
717 Цитата(Pantryk @ 16.5.2016, 17:39) А кто-... 17.5.2016, 10:47
Roman D Pantryk, скорее всего придётся снова курить буквар... 16.5.2016, 18:21
FRAER Pantryk, а почему нет-то? суммарная нагрузка остан... 17.5.2016, 5:59
Гость_Андрей_* Большое спасибо за живой интерес к теме, но хотело... 17.5.2016, 8:12
Roman D Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.5.2016, 7:12) ... 17.5.2016, 9:08
Гость_Андрей_* [quote name='Roman D' date='17.5.2016,... 18.5.2016, 21:05
Pantryk Да, весь процесс немного не такой. Основная характ... 17.5.2016, 9:22
Гость_Андрей_* Цитата(Pantryk @ 17.5.2016, 9:22) Да, вес... 17.5.2016, 12:08
Ant29 Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.5.2016, 12:08)... 17.5.2016, 12:17
Гость_Андрей_* Цитата(Ant29 @ 17.5.2016, 12:17) Нет. Вы ... 17.5.2016, 15:16
Ant29 Цитата(Гость_Андрей_* @ 17.5.2016, 15:16)... 17.5.2016, 16:40
Ant29 Из практики: есть ГРЩ на котором висят мощные чилл... 17.5.2016, 11:27
Pantryk Sлинии = корень( Рпотр^2 + (Qпотр - Qку)^2) 17.5.2016, 16:24
Roman D Андрей не ответил на вопросы, которые ему я задава... 17.5.2016, 17:28
717 Вот отсюда http://www.necm.ru/product/kompensator/... 19.5.2016, 8:20
Roman D Гость_Гость_Андрей_*_* , 3х185 по меди - примерно ... 19.5.2016, 8:47
717 Цитата(Roman D @ 19.5.2016, 8:47) Правда,... 20.5.2016, 8:13
Roman D Цитата(717 @ 20.5.2016, 7:13) По входу у ... 20.5.2016, 14:42
Гость_Андрей_* Хочу снова поднять тему, подскажите, правильно ли ... 28.5.2016, 9:56
Pantryk Какой таблицей пользовались? По ПУЭ 95ка получаетс... 28.5.2016, 12:29
Null По ГОСТ Р 50571.5.52-2011 таб. В 52.10 тоже получа... 28.5.2016, 16:53
Pantryk Цитатаодин транс в 1600 кВА легко "потянет... 29.6.2016, 16:47
Pantryk 10 А/мм это для маленьких сечений. Площадь сечения... 30.6.2016, 14:07
Pantryk Ваня Иванов, не мне вам объяснять что для официаль... 1.7.2016, 10:57
Ant29 Тушили мы тут недавно, наверное такой же, с многол... 1.7.2016, 15:03![]() ![]() ![]() |
|