Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нужна помощь по схеме , помогите по схеме лабораторного стенда

ArslanBolatov
сообщение 10.5.2016, 4:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.5.2016
Из: Республика Дагестан
Пользователь №: 49139



Здравствуйте уважаемые форумчане! Верно ли составлена вот эта схема? ______.PNG (35.37 килобайт)
Нужно также поменять эту схему, пишу дипломный проект, желающие помочь отпишитесь Пожалуйста, Всем заранее благодарен!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Я - Сын Велиkих Гор Дагестана и Я из общины Пророkа Мухаммада( саллаллаху алейхи ва салям )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 10.5.2016, 22:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8103
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Этот стенд, по-моему, должен позволять снимать механические характеристики АД при различных частотах, заданных частотным регулятором.
При этом роль генератора возможно - это имитация работы АД в режиме генерации для подсчета вырабатываемой энергии, а также его работа в режиме регулируемого тормоза противовключением, как ДПТ для снятия механических характеристик. Скорее всего для стенда в режиме ДПТ должен быть последовательного возбуждения для работы с высокими моментами на валу.
Фазометр, думаю, убирать не стоит, т.к. для расчета мощности и моментов необходимы значения cosf АД для каждой задаваемой частоты.

Сообщение отредактировал gomed12 - 10.5.2016, 22:29


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArslanBolatov
сообщение 11.5.2016, 4:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 10.5.2016
Из: Республика Дагестан
Пользователь №: 49139



Цитата(gomed12 @ 11.5.2016, 4:28) *
Этот стенд, по-моему, должен позволять снимать механические характеристики АД при различных частотах, заданных частотным регулятором.
При этом роль генератора возможно - это имитация работы АД в режиме генерации для подсчета вырабатываемой энергии, а также его работа в режиме регулируемого тормоза противовключением, как ДПТ для снятия механических характеристик. Скорее всего для стенда в режиме ДПТ должен быть последовательного возбуждения для работы с высокими моментами на валу.
Фазометр, думаю, убирать не стоит, т.к. для расчета мощности и моментов необходимы значения cosf АД для каждой задаваемой частоты.

А вобщем схема правильная да? т.е. работоспособная? у меня сомнения насчет схемы

Цитата(Null @ 11.5.2016, 3:37) *
Подключение нуля на корпус - это опасно. Возможно появление опасного напряжения на корпусе, например, при обрыве нулевого провода. Здесь нарушены нормы безопасности: опасные части, находящиеся под напряжением, должны быть недоступны, а доступные проводящие части не должны оказываться под опасным напряжением. Подключение установки должно быть таким:[attachment=45352:_____.JPG]
В однофазной цепи не обязательно наличие нуля. Может она получает питание от разделительного трансформатора, где вторичная обмотка не заземлена. Или, более вероятно, что на схеме просто не обозначены провода - куда какой подключать, без разницы.

То есть в корпус нулевой провод вообще не подключаю? А в вашей схеме PE - это заземление?
Конкретно в схеме почему идет 2 провода в мостовую схему? из сети идет 2 провода, там где ДПТ вот это я не понял

Так же помогите пожалуйста куда ставить вольтметр(иливольтметры) и амперметр?


--------------------
Я - Сын Велиkих Гор Дагестана и Я из общины Пророkа Мухаммада( саллаллаху алейхи ва салям )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ArslanBolatov   Нужна помощь по схеме   10.5.2016, 4:15
- - Roman D   Это для авто или для каких генераторов?   10.5.2016, 7:41
|- - ArslanBolatov   Цитата(Roman D @ 10.5.2016, 13:41) Это дл...   10.5.2016, 8:31
|- - Roman D   Цитата(ArslanBolatov @ 10.5.2016, 7:31) Т...   10.5.2016, 15:16
- - Uran   Смущает только подключение токовых цепей фазометра...   10.5.2016, 9:17
|- - ArslanBolatov   Цитата(Uran @ 10.5.2016, 15:17) Смущает т...   10.5.2016, 12:44
|- - Null   Цитата(ArslanBolatov @ 10.5.2016, 13:44) ...   10.5.2016, 21:37
|- - Null   Цитата(ArslanBolatov @ 10.5.2016, 12:44) ...   11.5.2016, 11:15
|- - ArslanBolatov   Цитата(Null @ 11.5.2016, 17:15) PV - это ...   11.5.2016, 11:30
|- - Null   Цитата(ArslanBolatov @ 11.5.2016, 11:30) ...   11.5.2016, 13:48
- - Null   1.(обязательно)HL1-3 и UG измените питание: L1-N, ...   10.5.2016, 12:06
- - Roman D   Я вижу схему, похожую на стенд для проверки генера...   10.5.2016, 13:43
|- - ArslanBolatov   Цитата(Roman D @ 10.5.2016, 19:43) Я вижу...   10.5.2016, 14:12
- - Null   ArslanBolatov, Вы не на электрика учитесь?   10.5.2016, 14:21
|- - ArslanBolatov   Цитата(Null @ 10.5.2016, 20:21) ArslanBol...   10.5.2016, 17:20
|- - savelij®   Цитата(ArslanBolatov @ 10.5.2016, 17:20) ...   10.5.2016, 17:25
|- - Roman D   Цитата(ArslanBolatov @ 10.5.2016, 17:20) ...   10.5.2016, 18:38
- - savelij®   Цитата(ArslanBolatov @ 10.5.2016, 4:15) ....   10.5.2016, 16:55
- - gomed12   Этот стенд, по-моему, должен позволять снимать мех...   10.5.2016, 22:28
|- - ArslanBolatov   Цитата(gomed12 @ 11.5.2016, 4:28) Этот ст...   11.5.2016, 4:45
- - Null   Да, PE - это заземление. Про него обязательно книж...   11.5.2016, 8:53
- - ArslanBolatov   Цитата(Null @ 11.5.2016, 14:53) Да, PE - ...   11.5.2016, 10:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2026, 7:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены