Ребята, помогите разобраться с подъездным электрощитом
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость Тимур_* |
8.5.2016, 14:26
Сообщение
#2
|
|
Гости |
ЛЕША, там 5 проводов белых справа вверху видно, большого сечения, на трех из них толстые клеммы откуда выходят фазные и нулевые проводники на входные 2Р автоматы квартир (заходят в автоматы 2Р сверху) и один провод на клемму заземления. другие два провода я не знаю что это, может быть фазы на другой этаж? я не электрик.
а последний автомат подключен к подъездной фазе до счетчика. Автоматы я поменять не могу так как они чужие. Обвинят в том что вместо "дорогих" на 32А поставил "дешевый" на 6А. а вот нули разделить и может быть перекинуть тот шввп с земли на подъездный ноль в месте входа в автомат ТДМ С63А могу. вопрос нужно нули разделять? получается что учет происходит только по фазному проводу. мне кажется стоит разделить их, чтобы, например, в будущем можно было поставить УЗО. |
|
|
8.5.2016, 14:42
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ЛЕША, там 5 проводов белых справа вверху видно, Сорри, не увидел. Да, получается распределительная сеть 5-ти проводная L1.L2.L3.N.PE другие два провода я не знаю что это, может быть фазы на другой этаж? Да. а последний автомат подключен к подъездной фазе до счетчика. Тогда безучётка получается.... вопрос нужно нули разделять? получается что учет происходит только по фазному проводу. мне кажется стоит разделить их, чтобы, например, в будущем можно было поставить УЗО. Да, нулевые рабочие проводники надо бы разделить. По шинке на каждую квартиру Ну и ШВВП присоединить как положено (с РЕ-зажима убрать на N) |
|
|
Гость_Тимур_* Помогите разобраться с подъездным электрощитом 8.5.2016, 12:45
Гость Тимур первые 4 автомата одна квартира, остальные TDM - д... 8.5.2016, 12:51
Гость Тимур Еще вопрос, почему нулевая N клемма общая на две к... 8.5.2016, 12:54
S-cream В данном случае это не земля. Это нули, идущие на ... 8.5.2016, 13:05
Гость Тимур "нулевая" клемма слева сверху над автома... 8.5.2016, 13:14
с2н5он Провода до ноляя не хватало, вот и посадил на земл... 8.5.2016, 13:19
Гость Тимур провода уходящие в квартиры - пучок проводов сверх... 8.5.2016, 13:23
Гость Тимур Цитата(с2н5он @ 8.5.2016, 13:19) Провода ... 8.5.2016, 13:27
ЛЕША Для начала желательно заменить АВ 32А на - что за ... 8.5.2016, 13:59
с2н5он Может появятся потенциал на трубах...имхо 8.5.2016, 13:32
Гость_Тимур_* Спасибо, ребята
Спасибо, ЛЕША 8.5.2016, 15:13![]() ![]() ![]() |
|